Hallo
ich habe folgende Aufgabe zu realisieren:

50 verschiedene Gruppenadressen (1-Bit) werden zu einem MT701 geschickt, werden dort als Alarmseiten angezeigt.

Nun soll ein zweites MT701 eingesetzt werden daß die gleichen Funktionen bietet, allerdings nicht gleichzeitig sondern es soll zwischen den beiden MT 701 umgeschaltet werden können (quasi Tag-Nacht)

Als Umschalter wird ein einfacher Tastsensor 1-fach mit LED (grün Taleau I , rot Tableau II) eingesetzt.
Ich denke mal ich habe nur die Möglichkeit die 50 Gruppenadressen am AB oder Fm zu empfangen, dort je nach Stellung des Umschalters (1 oder 0) die Adressen zu ändern und weiterzusenden.

Also 1.111 kommt und wird entweder auf 2.111 oder 3.111 umgesetzt, Tableau I reagiert auf 2.111, Tableau II reagiert auf 3.111.

ich habe mir mal das FM angesehen, da denke ich muß ich den Funktionsblock AASZ benutzen, E wäre dann 1.111, A0 wäre 2.111 und A1 wäre 3.111 der SEL ist schließlich die Adresse die der Umschalter sendet. ich hoffe bisher stimmt es so, allerdings müsste ich 50 solcher Funktionsblöcke programmieren wobei die Adresse für SEL immer die gleiche wäre, kann dan Mini-FM das und was bedeuten die Sektoren im Mini-FM ???

Beim AB/S 1.1. habe ich auch mal kurz reingeschnuppert, dort finde ich auf Anhieb nicht daß richtige Gatter oder Tor daß mir die gewünschte Funktion bietet, allerdings ist mir die Art der grafischen Programmierung viel sympathischer, vielleicht könnt ihr mir dazu Tipps geben.

Grüße
Christian

Meudenbach
20.09.03, 16:49
Also mit dem AB/S 1.1 wäre das ganz einfach... Du brauchst nur leider 100 Tore.... die jeweilige Umschaltung erfolgt dann über das Torobjekt. Ich weiss allerdings nicht, ob die 100 Tore in ein AB/S 1.1 passen. Musst Dir mal die Spezifikation anschauen.

Allerdings würde ich evtl. die interne Logik im MT701 verwenden und das Alarmobjekt mit der entsprechenden Freigabe "verunden"
Dann brauchst werder FM oder AB/S 1.1.

Gruss

Christian_MUC
20.09.03, 18:00
Original geschrieben von Meudenbach
Allerdings würde ich evtl. die interne Logik im MT701 verwenden und das Alarmobjekt mit der entsprechenden Freigabe "verunden"
Gruss

Hi Mike
und im zweiten Tableau mit vermutlich mit der gleichen Adresse "vernichtunden" ?

Und das vermutlich dann bei jedem der 50 Alarmobjekte , oder gibt es da eine "zentrale Methode" für das ganze Tableau ?

Es geht übrigens um die "alten MT701" mit der komfortablen EIB-TAB.

Vor ab schnon mal Danke
Christian

Ahorn
20.09.03, 19:47
Hallo Christian,

warum schaltest du nicht mit dem Umschalter einfach über Aktorkanäle die Tableaus ein bzw. aus (Spannungsversorgung/Bus).
Was passiert wenn wenn die MT 701 wieder eingeschaltet werden??

Gruß
Ahorn

Meudenbach
21.09.03, 09:58
Original geschrieben von Christian_MUC
Hi Mike
und im zweiten Tableau mit vermutlich mit der gleichen Adresse "vernichtunden" ?

Jep ;)



Und das vermutlich dann bei jedem der 50 Alarmobjekte , oder gibt es da eine "zentrale Methode" für das ganze Tableau ?

Nein, leider nicht.....



Es geht übrigens um die "alten MT701" mit der komfortablen EIB-TAB.

... jojo, der Aufwand ist schon beachtlich.... beim AB/S ist das aufgrunde der fehlenden Kopierfunktion aber ebenfals nicht von "Pappe" .... Das FM kenn ich leider nicht.

Ich würde es aufgrund der Übersicht aber mit dem AB/S realisieren. ;)

@Ahorn

Guter Ansatz, aber ich denke, die Tableaus haben noch andere Aufgaben als Störmeldungen. Die Idee von Christian macht durchaus Sinn, da bei Stöeungseingang die Dinge ordentlich Krawall machen und Du dann immer an beiden Tableau´s quittieren musst.

Ich realisiere solche Anwendungen ähnlich. Ich generiere jedoch nur einen Sammelalarm und realisiere die Anzeigen als "normales" Textfenster zur Statusanzeige. Somit hast Du an allen Tableaus eine Statusübersicht und durch entsprechende Freigabe des "Sammelalarms" kann ich geziehlt auswählen, welches Tableu Theater macht.

Bei 50 Meldungen wird das allerdings sehr unübersichtlich da Du min. 7 Fenster benötigst. Hier würde ich wohl eine Gruppierung der Meldungen vornehmen und je Gruppe einen Sammelalarm. ;)

Gruss

P.S.: Das Tableu kann bei "Neustart" die Zustände abfragen... das funzt aber nur, wenn die Flag´s auch entsprechend gesetzt sind. Das allerdings ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln... :rolleyes:

Christian_MUC
21.09.03, 10:35
Original geschrieben von Ahorn
Hallo Christian,

warum schaltest du nicht mit dem Umschalter einfach über Aktorkanäle die Tableaus ein bzw. aus (Spannungsversorgung/Bus).
Was passiert wenn wenn die MT 701 wieder eingeschaltet werden??

Gruß
Ahorn

Hi ahorn,
habe ich auch mal schon kurz dran gedacht, ist aber keine saubere Lösung, vor allem pfeift das Ding ja auch mal kurz wenn es hochfährt nach Netzspannungswiederkehr und es werden vielleicht noch ein paar Funktionen dazukommen und dann habe ich das Problem von neuem.
Grüße
Christian

Christian_MUC
21.09.03, 10:47
Original geschrieben von Meudenbach


Ich würde es aufgrund der Übersicht aber mit dem AB/S realisieren. ;)



Hi Mike,
ich habe mich auch für eine Lösung mit FM oder AB entschieden, habe noch mal kurz in den Ab reigeschnuppert, ich denke so mache ich es richtig:
Für jede Meldung 2 Tore, die Adresse "Umschaltung" auf alle S, die Meldung bei Tor 1 und Tor 2 auf E, die nicht bezeichneten Ausgänge jeweils auf einen Ausgang (für Tableau I und II),
Parameter Tor 1 auf "bei EIN freigeben", Parameter bei Tor 2 auf "bei AUS" freigeben.

Kopierfunktion für die restlichen 49 Doppeltore wäre natürlich super, dann bräuchte man nur noch die Adressen änder/eintragen, ist halt nicht.

Jetzt wird spannend:
passen die 100 Tore, 151 Gruppenadressen, 51 Eingänge und 100 Ausgänge in das Gerät ?
Merkt die Software wann der Speicher voll ist oder merke ich es erst beim Laden der Applikation?

ich würde halt ungern 99 Tore programmieren und dann passen müssen
:D


Schönen Sonntag noch
Christian
"der jetzt dann mal kurz auf die Wiesn geht"

Meudenbach
21.09.03, 10:53
Original geschrieben von Christian_MUC
...

Jetzt wird spannend:
passen die 100 Tore, 151 Gruppenadressen, 51 Eingänge und 100 Ausgänge in das Gerät ?
Merkt die Software wann der Speicher voll ist oder merke ich es erst beim Laden der Applikation?

ich würde halt ungern 99 Tore programmieren und dann passen müssen
:D

....

*grübel*

Das weiss ich auch nicht.... Die Logik selbst ist abhängig von den eingesetzten Elementen.... wie viel das sind, musst Du mal nachlesen. 151 GA passen.

LG

Dieter Koch
21.09.03, 12:28
Hallo Christian, Hallo Mike

der AB/S kann nur eine bestimmte Anzahl der einzelnen Gatterarten. Doku habe ich Euch gemailt.

Gruß
Dieter

PS: Wie kann mir eine PDF anhängen?

spanish-eib
21.09.03, 14:24
Hallo Christian,

ich hätte für deine gewünchte Funktion eine Lösung.

Würde mit dem AB/S 1.1

nicht die feine art aber müsste gehen

1.du nimmst einen eingang für 1 und 0 zur Tag Nacht umschaltung
2.einen nächsten Eingang für die adresse 1.111 für die Störmeldung
3.nimm einen Und-gatter und einen Tor gatter.
4.die zwei Ausgänge für die Gruppe Nacht und Tag.
5.du verbindest den ersten Eingang einmal auf dem Und-gatter
und negierst diese Verbindung(Eingang 1 vom Und-gatter)
anschließend auf dem S Eingang Vom Tor-gatter.
6. Verbinde den zweiten Eingang 1.111 einmal auf dem Und-gatter und auf dem E Eingang vom Tor-gatter
7.die Ausgänge von Und-/ Tor-gatter auf die zwei Ausgänge
wo mit 2.111, 3.111 verknüpft sind.


müsste eigentlich funktionieren
würde aber bei dem Ausgang (da wo der Und gatter verbunden ist) "wenn Objektwert sich ändert" einstellen


also viel Spaß!

MFG

spanish-eib
21.09.03, 14:27
Hi wollte noch hinzufügen

das so nur einen AB/S 1.1 brauchst

weil nur 50 Gatter und 50 Und gatter zur verfügung gibt.

würd mich auf antworten freuen.

MFG

Christian_MUC
21.09.03, 17:30
@spanish-eib

Du hast recht, bei 50 Toren bietet die Software keines mehr an, hab sie mal in das Projekt gezogen.

mit
du verbindest den ersten Eingang einmal auf dem Und-gatter und negierst diese Verbindung(Eingang 1 vom Und-gatter)"

den steuereingang (die Umschaltung-GA kann ich nicht negieren, liegt ja beim Gatter und beim Tor gleich an, vielleicht meinst du damit : beim Tor in den Parametern "bei AUS freigeben", dann müsste es klappen weil das Gatter bei einer 1 durchlässt und das Tor bei 0 durchlässt.

denke ich mal, habe leider hier keinen AB zum testen.

Danke
Christian
http://www.treumer.com/Umschaltun%20Tableaus.bmp.jpg

spanish-eib
21.09.03, 17:50
Hallo christian

ich glaube ich schicke dir ein Beispiel damit du verstehst was ich vorhin gemeint habe

wenn du mir deine E-mail gibts könnte ich es dir gleich schicken


MFG

spanish-eib
21.09.03, 18:11
Hallo nohmals


genau so


aber du musst den Und gatter Negieren, da wo das Umschalten verknüpft ist und nicht den Tor gatter.

weil sonst eine ungewollte Störung kommt beim Tag auf Nacht schaltung.


bis bald.

MFG

a hafner
21.09.03, 20:19
Hallo Christian,

auch wenn du die anderen Funktionen nicht unbedingt benötigst. Im Preis-Leistungsverhältnis hochinteressant dürfte auch das Logikgatter des IC 1 sein.
Oben wird der Taster in eine Variable geschrieben die dann in dem unteren Teil zu Selektion für die Ausgangngstelegramme genutzt wird.
Du bekommst 8 Selektionen auf eine Makroseite und hast 16 dieser Seiten zur Verfügung. sie werden wie im FM Segment von oben links nach unten rechts und von Fenster 1 bis Fenster 16 abgearbeitet.

Gruß Alexander

Christian_MUC
22.09.03, 20:09
Original geschrieben von spanish-eib
Hallo nohmals
aber du musst den Und gatter Negieren, da wo das Umschalten verknüpft ist und nicht den Tor gatter.
weil sonst eine ungewollte Störung kommt beim Tag auf Nacht schaltung.

bis bald.

MFG
Hi spanish-eib,
ist das nicht egal, denn die Ausgänge parametriere ich "senden wenn Objektwert sich ändert" da dürfte sich beim Umschalten doch nichts tun, außer es liegt eine Meldung an.
Oder steh ich total daneben ? :confused:
Grüße
Christian

spanish-eib
23.09.03, 16:07
Hallo Christian.


da hast du Recht

kannst du machen wie du möchtest.


erzähl mir ob es geklappt hat...


MFG:D