Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Hilfe gesucht mit Merten RTCU



Hugo
05.10.08, 21:40
Hallo,

Ich wollte meine Heizung per EIB ansteueren und hab mir den hier besorgt :

Manufacturer: Merten
Name: EMO valve drive
Order Number: 6391 19
BAU Type: BCU 1

und als Schalter :

Manufacturer: Merten
Name: Multi-function push-button 4-gang with RTCU
Order Number: 6288xx
BAU Type: BCU2


Hab aber leider keine Ahnung was ich da wie zesummen schalten muss, der Controller hat auch noch verschiedene Moduse "Heating, Cooling, Heating and Colling, 2 step heating etc..."

Gibs da iergendwo eine Beschriebung die alles erklaert ?

Also bei Merten selbst hab ich nicht gefunden was die ETS Menupunkte beschreiben wuerde ?

Kann mir jemand helfen ?

Ich kann auch ein VNC Zugang zur ETS einrichten wenn jemand sich das anschauen moechte ?

Danke

Hugo

Hugo
06.10.08, 23:40
Mein Problem scheint zu sein dass mein Schalter folgende Objekte hat :

Current Setpoint Temperature (Closed-Loop control)
Current actual Temperature (Closed-Loop control)

beide sind 2 byte Objekte.

Der Heizungsregler hat :

Control value input
Control value Actual position

beide 1 byte :(

Wie kann ich den beide jetzt noch verbinden ?

Danke fuer Hilfe, im Winter is es halt kalt... :(

EIB-Freak
07.10.08, 17:54
Dasist viel einfacher :-)

Dein RTR müsste ein Objket "Stetige Stellgröße" haben, vorausgesetzt der RTR ist auf "Stetig" eingestellt. Dies dann einfach mit dem Objekt "Control Value Input" verknüpfen, fertig. Das zweite objekt ist ein Rückmeldeobjekt (tatsächliche/momentane Stellgröße)