PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Busch Jaeger



aroso26
01.09.08, 21:27
Hallo !!

ich habe in einem EIB Objekt mehrere Busch Jaeger Raumtemperaturregler mit Tastsensor .6128-82
Der Heizausgang soll einfach nur einen Schaltaktor schalten, der dann wiederum ein elekt. mech. Stellantrieb schalten soll. Welche schaltunsart muss ich im RTR einstellen - PI, PWM oder 2-Punkt.

Meudenbach
02.09.08, 08:00
Es geht mit PWM oder 2-Punkt... empfehlen würde ich 2-Punkt...


LG

aroso26
02.09.08, 08:06
Werde sicher nun die 2-Punk Regelung nehmen !!

Schwellwert ?? Hysterese ??? muss das eingestellt werden ???

vielen Dank !!

ruebezahl71
02.09.08, 08:52
Hallo aroso26,
welche Schwellwerte oder Sollwerte meinst Du?
Sollwert ist Deine gewünschte Raumtemperatur.
Kannst Du einstellen wie Du möchtest. Zur Hysterese,
ist der Punkt, wo Dein Aktor zum Sollwert schaltet.
Sollwert + (-) Hysterese = Schaltpunkt des Aktors.


MfG