Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Einfacher Versuchsaufbau Parametrierungsprobleme



Roadrunner
31.08.08, 12:53
Hallo zusammen,

ich möchte einen einfachen Versuchsaufbau zu testzwecken inbetriebnehemen. Leider habe ich noch keine tiefgreifenden erfohrungen mit eib. Folgende Teile habe ch vür den Versuchsaufbau: Spannungsversorgung SV/S 30.640.5 (ABB)
Schnittstelle EA/S 232.5 (ABB)
Schaltaktor SA/S 8.16.1 (ABB)
Busankoppler 6120 U-102 (B+J)
Bedienelemet 6321 (B+J)

Ich habe die entsprechenden herstellerspezifischen Daten importiert und die Produkte im Projekt eingefügt. Jetzt treten folgende Fragen auf:

Muss die Spannungsversorgung und die Kommunikationsschnittstelle eine eigene physikalische Adresse zugewiesen bekommen?

Muss ich den Bussankoppler einfügen oder reicht es aus, wenn ich den Taster (6321) einfüge und eine entsprechende Gruppenadresse anlege.

Vielen Dank im vorraus Jens

EIB-Freak
31.08.08, 13:47
da die Spannungsversorgung keinen Busankoppler hat, kann diese keine Phys. Adresse erhalten.

Die andere Frage war letzte Woche Thema und wäre über die Forensuche zu finden gewesen: http://www.knx-professionals.de/forum/showthread.php?t=9642

Roadrunner
01.09.08, 19:09
Vielen Dank für die schnelle Auskunft. Werde in Zukunft noch ausgiebieger suchen:cool: Habe jetzt soweit erst einmal den Versuchsaufbau zum laufen gebracht und werde mich tiefer in die Materie einarbeiten. Eine kleine Frage habe ich allerdings noch. Der Kommunikationsbaustein nimmt keine physikalische Adresse an doch der Versuchsaufbau läuft und lässt sich über diese programmieren. Gibt es dafür eine Erklärung?

Jens

jonofe
01.09.08, 19:23
Mit Kommunikationsbaustein meinst du die serielle Schnittstelle?

Um diese mit einer physikalischen Adresse zu versehen musst du bei Zugriff "lokal" auswählen und dann programmieren. Dies ist immer dann notwendig, wenn es sich um die Schnittstelle handelt, die du mit der ETS verwendest.

grüße

André

Christian_MUC
01.09.08, 19:59
Der Kommunikationsbaustein nimmt keine physikalische Adresse an doch der Versuchsaufbau läuft und lässt sich über diese programmieren. Gibt es dafür eine Erklärung?

Jens

Jo, gibt es,
wie Andre schon schrieb kannst du die phys. Adress nur über "lokal" programmieren.
Du hast aber nur eine Linie, deshalb klappt die Programmierung der anderen Teilnehmer auch so.

Gruß
Christian

Roadrunner
09.09.08, 21:40
Danke hat soweit funktioniert.

Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage zum Schalten mit einer Funktion "Zentral aus".

Ich habe einen 5-fachen Tasterhinzugefügt, welcher jeweils auf einer Seite einen Ausgang umschaltet. Die entsprechenden Gruppenadressen wurden vergeben. Weiterhin habe ich auf einen Weiteren Taster die zentrale Abschaltfunktion (aus) gelegt und eine separate Guppe angelegt. Bei Betätigung dieser schalten sämtliche Ausgänge aus, jedoch bei Betätigung der separaten Taster schalten siese erst wieder nach 2! Betätigungen!
Was geht da nicht?

Gruß Jens

ninafant
09.09.08, 22:26
Hallo Jens,

Stichwort "hörende GA"
Deine seperaten Tastermüssen mithöhren.

Mal die Suche bemühen;)

Gruß Markus

Roadrunner
10.09.08, 22:58
Hallo Markus,
danke für den Hinweis habe jetzt noch einmal intensiv im Forum gesucht und konnt das Problem endlich lösen. Separat habe ich auch noch mal nach Lösungen zur Darstellung auf dem Display des BJ 6325 gesucht.
Da kann ich nur einen statischen Text anzeigen lassen. Ich habe in ETS Bei Display sämtlichen Zeilen den Typ 1Bit Schalten zugewiesen. eiterhin habe ich eine GA angelegt welche bei Änderung des Schaltzustandes angezeigt werden soll. Wenn ich jetzt Das Display mit LCD Programmieren will, funktioniert es nicht und bricht mit der Fehlermeldung Falscher Objekttyp Zeile 1 ab. Die Auswahl Zeile Kommunikationsobjekt hat auch nichts gebracht.

Muß ich noch irgendwo etwas einstellen?

Gruß Jens