02.08.08, 12:09
Nach Update der ETS3 auf die Version 3.0f funktioniert die Programmierung o.g. 4xPT1000 Eingangsmodul nicht mehr

Die Programmierung bricht mit der Meldung ab:

Programmieren (Appl): 1.1.1 Temperatursensor N 258
Start: 18:20:28, Ende: 18:20:31
Inkonsistente Produktdaten. Bitte wenden Sie sich an den Produktsupport des Geräteherstellers.

Bisher lief die PDB

"TemperatursensorN258_3_vorab.vd3" ohne Probleme


Auch die PDB

"Temperatursensor N 258_3_kein_entladen.vd3" bzw.

"n258.vd2"

brachten kein anders Ergebnis

Wie kann ich das Gerät wieder programmieren ?

Freundliche Grüße aus Wörlitz

Michael Schult

Hujer
02.08.08, 15:36
Hallo Michael,

du hast doch eine Datensicherung gemacht.
Mein Tipp, vergiss die ETS3.0f und gehe zurück zur ETS3.0e

PeterPan
04.08.08, 21:30
Hallo ..

goto Siemens Hotline :-O

Gruss Peter

Ralf_GSX1400
05.08.08, 08:46
Hotline

Telefon:+49 180 5050 222
Fax:+49 180 5050 223

SCHULT-GEBÄUDETECHNIK
05.08.08, 08:53
Die Hotline hat mir schnell und unkompliziert geholfen.

Vielen Dank

Michael

Hujer
05.08.08, 10:31
Hallo Michael,

wie sieht denn nun die Lösung aus?

Stefan.Gey
14.04.10, 00:29
Bin heute auf genau das gleiche Problem gestossen. Was gab es damals für eine Lösung?