PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gira Schalt/Jalousienaktor schaltet nicht



AxElli
30.07.08, 13:00
Liebe EIB Gemeinde,

ich habe vor meine Dunsthaube ebenfalss per EIB ein/auszuschalten. Dazu habe ich die REED Kontakte auf das Siemens Binäreingabemodul 5WG N263 aufgelgt. Hier ändert sich auch der Status wenn ich das Fenster öffne/schliesse. Mit dem Busmonitor erkenne ich auch jeweils eine 0 bzw 1 als Botschaft. Nur mein Gira Schalt/jalousieaktor 8/4 fach interresiert das gar nicht. Ich habe den Ausgang als Schliesser definiert und ihn auf eine GA mit dem Kanal C der Binärbaugruppe gelegt.
=> Keine Reaktion.
Hab ich einen Anfängerfehler gemacht?

Gruß
AxElli

Uwe!
30.07.08, 16:26
Kanal C ist auch der wo das Fenster dran hängt?
Und am Schaltaktor auch der richtige Kanal?
Ist evtl. Strom bei Fenster zu da?
Ist der Schaltaktor auch aktuell progarmmiert?

AxElli
30.07.08, 20:50
Strom ist dran, wenn ich manuell betätige dann funkts. Die GA habe ich mehrmals kontrolliert und übertragen (Binär+Aktor). Wenn ich den Aktor auf einen Schalter lege, dann klappt es auch, nur das mit dem Binäreingang klappt wohl nicht.
Gruß

AxElli

jonofe
30.07.08, 21:05
Sind beide Geräte in derselben Linie?
Wenn nein, dann könnte es an den Filtertabellen der Linienkoppler liegen.

AxElli
30.07.08, 22:08
Hallo Jonofe,

1.0.41 Aktor 8/4 fach
1.0.60 Binäreingabegerät

Wie gesagt, habe den Aktor mal Provisorisch auf einen Tastsensor gelegt, hier schaltet er....:confused:

Uwe!
30.07.08, 22:10
aber dem Schaltaktor ist es sicher egal, wer ihm was schickt!
Passen denn die Datentypen zusammen? Müssen sie eigentlich, sonst hättest Du sie nicht verbinden können.
Hast Du noch einen anderen Aktor, den Du zum Test mit dem Binäreingang schalten könntest?

AxElli
30.07.08, 22:22
Hallo Uwe!,

ja, steht morgen auf dem Programm.
Bin gestern um 2:15 schläfrig von der Baustelle abgezogen-und eigentlich wollt ich heute früh ins Bett....

jonofe
31.07.08, 12:19
Stell doch mal ne Aufzeichnung des Busmonitors hier rein, bei dem du mit einem Taster schaltest und auch über Binäreingang. Dann kann man mal sehen wie der Unterschied bei den Telegrammen auf dem Bus aussieht.