PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : physikalische Adresse UP Busankoppler MERTEN 623299 lässt sich nicht programmieren



sneff
28.07.08, 23:17
Hallo Forum, bin gerade an der Inbetriebnahme meines EIB Systemes im Neubau.... benutze MERTEN Komponenten. Habe ein Problem bei der Vergabe der physikalischen Adresse von 2 UP Busankoppler 623299, Wenn ich den Programmierknopf drücke während die ETS wartet leuchte zwar die rote LED solange wie ich den Knopf drücke/halte, die Programmierung der Adresse geschieht aber nicht. Ich hab noch 4 andere UP Busankoppler 623299 dran und etliche UP2 690299 und mit dem Rest keine Probleme. Ich hab die 2 die auffällig waren mal alleine an die Linie gehangen mit nur der Spannungsversorgung und der Schnittstelle, selbes verhalten, phys. Adresse lässt sich nicht programmieren.
Sind die 2 einfach nur defekt ? Gibts noch was zum probieren ? Tipps are welcome ... Gruss,

Dieter Koch
29.07.08, 07:35
während die ETS wartet leuchte zwar die rote LED solange wie ich den Knopf drücke/halte, ,

Das kommt mir komisch vor

Vielleicht hilft folgendes: Taste drücken und halten - Busspannung anlegen - warten bis LED leuchtet - dann LED wieder ausschalten - Programmiervorgang probieren.

Oder

Kontaktiere doch die kompetente Hotline 0800/63783640.


Gruß
Dieter

sneff
29.07.08, 17:45
Hi Dieter,
was auch komisch ist dass genau 2 Busankoppler genaus dieses verhalten zeigen. Dass beide "gleich" Defekt wären ist irgendwie unlogisch.

Ich probiere das mal was Du geschrieben hast, Danke

EIB-Freak
29.07.08, 18:06
Ich hatte das mal in einer Anlage, wo ich Inbetriebnehmer war. Dort war der Bus vertauscht angeschlossen.

sneff
30.07.08, 13:07
Die beiden Koppler die Probleme machen hängen an einer Linie wo noch ca. 20 andere Koppler dran hängen und die funktionieren ja. Wüsste nicht wo das was farb. vertauscht sein soll, als unmittelbar an den Kopplern selbst und da stimmen sw/rot.
Ich probiere heute mittag mal Dieters Tip.

sneff
30.07.08, 13:53
Hallo, also Dieters Tipp bringt leider nix, die 2 von 8 verweigern einfach die phys. Adresse zu programmieren. Schicke die beiden jetzt zu Merten zur FA. Gruss,