Bam-Bam
28.07.08, 10:46
Guten Morgen.
Ich habe gerade eine Ausschreibung vor mir liegen, und da werden
3x Siemens Linien/Bereichskoppler 5WG1140-1AB13 und
1x Siemens Linien/Bereichskoppler 5WG1140-1AB03
ausgeschrieben.
Frage: Was ist der entscheidende Unterschied von beiden Geräten
Danke
Bam-Bam

jonofe
28.07.08, 13:39
Der AB13 ist 2TE breit und hat 2 Busklemmen für die beiden Linien, der AB03 hat eine Busklemme für Linie 1 und eine Verbindung über Datenschiene für Linie 2.

Funktional denke ich, das beide gleich sein sollten. Dazu solltest du Dir am besten die TPI von Siemens durchlesen.

hirti2004
29.07.08, 06:28
Hallo BAM BAM,

auf der Herstellerseite von Siemens findest du deine Infos - einfach nur die die Geräte Bezeichnung eingeben.

http://www.automation.siemens.com/cgi-extern/et_instabus_eib.pl?sm=instabus&la=de&ac=op&te1=*&te2=*&rm=main&rs=-1&rr=10&mo=*&ye=*&ns=Next&re=http%3A//www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/search_instabus_eib.htm

mfg hirti2004

Bam-Bam
29.07.08, 07:56
Danke für die prompten und kompetenten Antworten.
LG
Bam-Bam