Dieter Koch
06.09.03, 11:34
@ ALL

Ich habe ein schon längerfristiges Problem mit dem Funktionmodul. Die Programmierung funktioniert einwandfrei, aber nur ca. 7-10 Tage. Dann bleibt das ganze stehen.

Funktion: Über eine Wetterstation bekommt das FM aktuelle Wetterdaten wie Windgeschwindigkeit, Helligkeitswert und Strahlungswert. Über eine Visu werden Sollwerte im 1-Byte Format vorgegeben und dann umgewandelt in 2-Byte Werte.

Abhängig vom Verhältnis SOLL/IST werden GrpAdr auf den Bus gesendet. Die kurze Zykluszeit von 20 Sekunden beim Windalarm dient nur zu Testzwecken. Neben dem FM ist ein ACK-Baustein eingebaut, weil die ausgelesenen Fehlermeldungen besagen, das das FM seine Telegramme nicht los wird.
Könnte es sein, das ein kurzer Spannungsausfall des Rätsels Lösung ist, der nicht ausreicht einen kompletten Reset durchzuführen?

Es haben schon einige Leute einen Blick auf die Programmierung geworfen, jeder hat gesagt, daß das so ok ist. Wo liegt der Fehler??

Ein Gerätetausch gab es auch schon.
Wer kann helfen. ZIP-File im Anhang


Gruß
Dieter:confused: :confused: :confused:

Meudenbach
06.09.03, 17:43
... ruf doch mal den Dirk B. an...

wenn der Dir nich helfen kann, kann es wohl niemand.
in welchen Zyklen sendest Du den die Wetterdaten ???
Evtl. nagelt der Bus den Pufferspeicher in dem FM - Modul zu und dann macht es Bumm. :cool:



LG

Kommentar ergänzt

Dieter Koch
07.09.03, 13:08
Hallo Mike,

Dirk hat sich die Sache schon angesehen. "Alles OK" war seine Meinung. Er hätte zwar es etwas anders gemacht, aber so ist es auch ok.

Die Zykluszeit steht auf den Defaultwerten. Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Warum läuft die Kiste dann aber 7-10 Tage und schmiert dann ab?

Gruß
Dieter

EIB-TECH
07.09.03, 13:40
Hallo Dieter,

als ich auch mal so riesen Probleme hatte habe ich mich
an Levy direkt gewendet. Diese sind vom Support sehr gut.

www.levyfils.ch

Meudenbach
07.09.03, 13:46
... was sind denn die default Werte ??? hast Du Dir das mit dem Busmonitor mal angeschaut ??? Lass doch mal eine Aufzeichnung laufen.... evtl. produzierst Du irgendwie Telegrammlawinen, die das FM nicht mag.

Ich weiss leider nicht, wie sich das FM bei einem "Pufferüberlauf" verhält, die Fehlermeldung lässt aber darauf deuten.

Laufen Visu und FM auf der selben Linie ????


Fazit: Es gibt auch Visus, da brauchst so´n Qutasch nicht machen
;) :D :)

LG

jungjens
12.09.03, 12:43
Hallo Dieter,

wende dich mal an den Guru in der Schweiz,
Röbi Schär,
der hat mir auch schon geholfen.
infi@sigmasoft.ch

Gruß
Jens

Dieter Koch
12.09.03, 12:49
@All

Danke an alle.

Habe viele Tipps erhalten (auch per Mail direkt). Der Fehler wird folgender sein:
Die Stromversorgung des FM kommt von einer anderen SV als die der BCU.
Dies habe ich bis jetzt nicht für wichtig gehalten.
Wenn nun die BCU-Spannung für einen kurzen Augenblick abfällt, unterbricht die Kommunikation zwischen dem FM und seiner BCU, der Ausgangspuffer läuft über -> das Gerät stirbt.
Werde jetzt die Verdrahtung ändern und mal schauen.


Gruß
Dieter

PS: Den o.a. ACK-Baustein kann ich getrost wieder ausbauen, da das FM jedes Telegramm quittiert.

Dieter Koch
10.10.03, 12:25
@ all

nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin, war einer meiner ersten Telefonate, ob das FM noch funzt.

Es tut es.

Der im letzten Beitrag beschriebene Fehler war der Übeltäter.
Seit knappen 4 Wochen läuft die Kiste ohne Murren.

Da muss erstmal einer draufkommen, daß das der Fehler ist.

Vielen Dank an die Levy-Hotline


Gruß aus Lehrte
Dieter Koch

dateko
28.12.06, 18:26
Hallo Dieter ,

habe eine Installation übernommen in der auch ein FM mit diesem Fehler ist

es sind 10 Linie mit alle offenen Kopplern

in Linie 4 ist der Levy FM und alle Jalo Aktoren montiet die er steuert

wie hast du die Verdrahtung geändert ?

besten Dank für eine Antwort

Peter

Dieter Koch
28.12.06, 18:39
Hallo Peter,
dies war der Fehler.

[quote=Dieter Koch;6263Die Stromversorgung des FM kommt von einer anderen SV als die der BCU.
Dies habe ich bis jetzt nicht für wichtig gehalten.
Wenn nun die BCU-Spannung für einen kurzen Augenblick abfällt, unterbricht die Kommunikation zwischen dem FM und seiner BCU, der Ausgangspuffer läuft über -> das Gerät stirbt.
Werde jetzt die Verdrahtung ändern und mal schauen.
[/quote]

Habe nun die Versorgungsspannung des FM und der BCU des FM von ein und der gleichen EIB-SpgVers. genommen. Natürlich einmal von der verdrosselten und einmal von der unverdrosselten Seite.
Dies war definitiv die Ursache.

Gruß
Dieter

Hujer
28.12.06, 18:48
Hallo Dieter,

wir sprechen so oft miteinander, FM ist ein Steckenpferd von mir. Habe auch beide Versionen bei mir im Büro um Testläufe zu machen. Das Problem welches du beschreibst ist mir sehr lange (seit 1999) bekannt.

Warum fragst du mich nicht einfach mal?