Hallo bin zufällig auf eure seite gekommen da ich ein projekt Plane und mir ein paar komponente fehlen. folgendes Problem.

für eine Biogas anlage soll sich 5 heizgruppen steuern die der Betreiber über Tableau beeinflussen soll.

Ich benötige Anlegefühler für den Vorlauf damit ich Die Ist Temperatur erfassen kann. Auswerteeinheit
Ich denk mal das ich die Mischermotoren Mit einem Jalousieaktor Betreiben kann. Wer hat EIB Fähige Anlegefühler und Auswerteeinheit ??? Über Das Tableau Dürfte die Steuerung ansich kein problem sein. Danke:):)

EIB-Freak
22.07.08, 20:05
KNX-fähige anlegefühler hat RTS-Automation oder Lingg-Janke (bei mir "ums eck") im Programm.

Was ist mit Tableau gemeint ? HS oder MT701ct/Infoterminal Touch ?

Jalousieaktor wird nicht funktionieren, da die meist nach einigen minuten abschalten (müssen), da nicht länger als 3 (max 7) min Spannung an einem Jalousie-/Rollladenmotor anliegen darf.

jonofe
22.07.08, 22:03
z.B. Moeller Temperatureingang EB-U/TE/04/01 mit 4 Kanälen ...


http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/bild2/N430006.jpg

dazu dann dieKabeltemperatursensoren EB-Z/SE/01/01 ...

http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/bild2/N430007.jpg

und natürlich die Rohranlegeeinheiten EB-Z/SE/01/04 ...
http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/bild2/N430011.jpg
Für 4 Kanäle in Summe < 300€

Grüße

André

Herbinger
23.07.08, 20:12
Danke Für den Tipp hast du erfahrung Mit Anlegefühlern und auswerteeinheit ? ich denke das ich das Berker MT 701 CT Einbauen werde.
KNX-fähige anlegefühler hat RTS-Automation oder Lingg-Janke (bei mir "ums eck") im Programm.

Was ist mit Tableau gemeint ? HS oder MT701ct/Infoterminal Touch ?

Jalousieaktor wird nicht funktionieren, da die meist nach einigen minuten abschalten (müssen), da nicht länger als 3 (max 7) min Spannung an einem Jalousie-/Rollladenmotor anliegen darf.