PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : PTC-Fühlersimmulation durch EIB-Aktor



EIBEugen
22.07.08, 16:38
Hallo zusammen,
gibt es irgendwo in der EIB-Welt einen Aktor, der die Temperatureingänge von Heizungsregelungen (PTC) simmulieren kann, so dass ich z.B. die zentral erfasste Außentemperatur der Heizungssteuerung, die keinen EIB-Anschluss hat, zufürhren kann?

Hujer
22.07.08, 22:17
Hallo EIBEugen,

den gibt es meines Wissens nicht, was es aber gibt ist ein Aktor mit Anlogausgang zBsp. ABB AA/S4.1

Ausgänge 4 Analogausgänge A1…A4

Signalart Bürde Ausgangssignal
Mit Analogaktormodul AAM/S erweiterbar auf 8 Ausgänge
0 ... 1 V DC 0 ... 20 mA
0 ... 10 V DC 4 ... 20 mA

je nach Parametrierung
Spannungssignal:  1 kΩ
Stromsignal:  500 Ω

Ausgangsstrom Spannungssignal Stromsignal
Max. 10 mA pro Kanal
Max. 20 mA pro Kanal

eventuell kannst du da etwas mit anfangen oder weiter umsetzen.