Hallo EIB Gemeinde,

habe seit heut folgendes Problem mit meine Bus:
Hauptlinie (1.0.X) lässt sich alles soweit Programmieren, aber die Nebenlinine (1.1.X)getrennt durch einen Koppler ABB LK/S4.1 (1.1.0)bei dem alles auf DUrchlassen steht. Letzte Woche noch konnte ich alle Geräte der Nebenlinie programmieren. Seit heute kann ich nur nich die phys. Adresse ändern. Danach bricht die ETS ab mit der Meldung "Gerät antwortet nicht". Beim Zugriffsversuch auf meine Aktoren kommt "Authentification failed ...."Ich habe seit letzer Woche ein neues Notebook im Einsatz kann es an einer falsche USB Konfiguration liegen??
Anbei das Experten Fehlerprotokoll:


EDI: Standard USB EDI
Params: Device=0;Path=\\?\hid#vid_147b&pid_5120#7&11958fe0&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
Last messages (cEMI):
19:16:26.713 S P_GETV.req 00 0200 4E
19:16:26.723 R P_GETV.con 00 0200 4E 00 12
19:16:26.723 S P_GETV.req 00 0201 17
19:16:26.773 R P_GETV.con 00 0201 17 FF FF
19:16:26.773 S P_GETV.req 00 0101 09
19:16:26.824 R P_GETV.con 00 0101 09 01
19:16:26.824 S P_GETV.req 00 0101 16
19:16:26.874 R P_GETV.con 00 0101 16 00
19:16:26.874 S P_GETV.req 00 0100 60
19:16:26.924 R P_GETV.con 00 0100 60 1E
19:16:26.924 S P_SETV.req 00 0101 09 01
19:16:27.034 S P_GETV.req 00 0101 09
19:16:27.044 R P_GETV.con 00 0101 09 01
19:16:27.044 S P_SETV.req 00 0100 60 12
19:16:27.154 S P_GETV.req 00 0100 60
19:16:27.164 R P_GETV.con 00 0100 60 12
19:16:27.164 S P_SETV.req 00 0101 16 00
19:16:27.274 S P_GETV.req 00 0101 16
19:16:27.284 R P_GETV.con 00 0101 16 00
19:16:27.424 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1114 00 80
19:16:27.454 R L_DATA.con (OPR/) B0 60 FFFF 1114 00 80
19:16:27.464 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1114 01 43 00
19:16:27.515 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 FFFF 1114 01 43 00
19:16:27.555 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1114 FFFF 00 C2
19:16:27.605 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 1114 FFFF 03 43 40 00 25
19:16:27.605 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 1114 00 C2
19:16:27.645 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 60 FFFF 1114 00 C2
19:16:27.665 S L_DATA.req (NDT-1/Authorize_Request) 80 60 0000 1114 06 47 D1 00 FF FF FF FF
19:16:27.685 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 1114 FFFF 00 81


Gruß

AxElli

EIB-Freak
18.07.08, 22:03
Welche phys. Adresse hat die programmierschnittstelle ?

AxElli
18.07.08, 22:04
Adresse 1.0.4

Hujer
19.07.08, 10:18
Hallöchen,


suche mal nach dem LK über die ETS, findest du den?
wenn ja, schau dir mal die Anschlüsse vom LK an liegt die Hauptlinienanschluss wirklich auf der Hauptlinie und die Untergeordnete wirklich unten?

Klaus Gütter
19.07.08, 13:42
Adresse 1.0.4
Das ist nach dem Log-Auszug nicht richtig. Danach steht die Adresse der Schnittstelle auf 15.15.255.

Gruß, Klaus

Hujer
19.07.08, 13:45
Hallo Klaus,

selbst wenn es so wäre, müsste es funktionieren.

Klaus Gütter
19.07.08, 14:03
Hallo Frank,

was das Routing durch die Linienkoppler angeht: stimmt.
In diesem Fall kommt wohl noch was anderes dazu: wahrscheinlich ist in der Installation noch ein anderes Gerät mit der Adresse 15.15.255. Das hört die Antwort, die eigentlich an die ETS gerichtet ist, und unterbricht die Verbindung.

Gruß, Klaus

Hujer
19.07.08, 14:10
Hallo Klaus,

jep, da geb ich dir recht. Ich bin von Teilnehmern ausgegangen die alle eine Adresse haben und er will nur überprogrammieren.

Hatte doch auch schon öfters diese Probleme. Elektriker haben die Verteilung nochmal "schön gemacht" und dann ging es halt nicht mehr :D.

AxElli
19.07.08, 22:32
Danke für Eure Tips, habe in deer Verbindungseinstellung unter Kommunikation folgendes getan:
EXTRAS->OPTIONEN->KOMMUNIKATION->Schnittstelle konfigurieren
hier habe ich das Häkchen bei Standardeinstellung entfernt und wieder gesetzt und...
dann hat er die richtige Geräteadresse (die von der USB Schnittstelle) übernommen.
Die einfachsten Dinge können einem das Laben schwer machen. Und jetzt freue ich mich auf mein Feierabendbier :Prost:

Gruß