Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ETS2 in einer VM / seriell per USB
Hallo,
ich habe hier (der Not gehochend ...) in einer VMware VM Windwos 98 mit ETS2 laufen. An sich kein Problem. An dem zugrunde liegenden Linux PC habe ich per USB 4 serielle Schnitstellen die auch in der VM problemlos funktionieren. Lediglich die ETS2 mag darüber nicht mit dem Bus sprechen.
Weis jemand Rat ?
AFAIK kann die ET2 kein USB.
ETS3 in einer VMWare Umebung funktioniert prima mit USB.
Roland
Rrrichtig, die ETS2 kann kein USB. Jedenfalls nicht ohne Spezialhardware. Und auch Seriell ist kritisch.
Das mit dem USB ist klar, aber in der VM ist kein USB sondern eine "ganz normale" serielle Schnitstelle, die zwar ausserhalb der VM über einen USB/Seriell-Adapter geleitet wird aber die ETS sieht nur einen ganz normalen COM1. Und dieser COM1 funktioniert mit anderen Geräten problemlos.
Hab mich noch ein wenig umgeschaut. Wäre diese Netzwerkschnitstelle N148 nicht eine Möglichkeit das Problem zu umgehen ? Irgend wo hab ich gelesen, dass das auch mit der ETS2 geht in Kombination mit dem "iETS", wo bei mir nicht klar ist was das ist :)
iETS ist Remote-Zugriff.
USB und alles Serielle, was keine ECHTE serielle Schnittstelle ist, wird ohne weiteres nicht mit der ETS2 funktionieren. Die ETS2 ist diesbezüglich mit dem Schnittstellentiming SEHR krititsch.
Ergo: es wird nicht funktionieren.
Die Forensuche liefert dazu wie immer weiteren Lesestoff für lange Regentage :D
wieso überhaupt noch ETS2? Es gibt doch schon seit längerem die ETS3 ?
ich benutz das nur hier bei mir Zuhause und die ETS2 HABE ich .... OK, ich werd schauen ob ich irgend wo in der grabbelkiste noch eine PCI Version einer RS232 finde. Verstehen tu ich da aber nicht. Meine Meinung: Mangelhafte Software auf beiden Seiten der Leitung ... aber egal, ich probier weiter.
Klaus Gütter
15.07.08, 06:55
ich werd schauen ob ich irgend wo in der grabbelkiste noch eine PCI Version einer RS232 finde.Auch damit wird's in einer VM eher nicht funktionieren. Wie EIB-Freak schon sagte, ist das "PEI16"-Protokoll (das einzige, das die ETS2 kann) sehr zeitkritisch - da stört schon die Virtualisierung.
Gruß, Klaus
OK, ich sehs ja ein ich komm um Investitionen nich herum. Am liebsten wäre mir diese "Netzwerkschnitstelle N148" damit wäre ich dann nicht ortsgebunden. Funktioniert die mit der ETS2 oder muss ich zwangsweise noch mal sehr viel Geld für die ETS3 ausgeben ?
Klaus Gütter
15.07.08, 14:38
Nochmal: die ETS2 kann nur seriell und da auch nur "PEI16", mit der iETS auch noch das alte "EIBlib/IP"-Protokoll.
Alle neueren Busanbindungen (seriell/FT1.2, USB, KNXnet/IP Tunneling, KNXnet/IP Routing) gehen nur mit der ETS3.
Und ein Update von der ETS2 kostet glaube ich etwa 200 EUR.
Gruß, Klaus
ok, danke, ich habs nun verstanden :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.