Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : verknüpfung
moonwalker
03.07.08, 21:08
Hallo
kann mir vielleicht jemand helfen welches gatter ich benötige wenn ich nur wenn E1 0 und E2 1 ist am Ausgang eine 1 haben möchte
thx moonwalker
Hallo moonwalker
und wie gehts weiter
was soll passieren
wenn
E1-1
E2-1
oder
E2-0
E1-1
etc...vieleicht schreibst Du mal kurz was du vorhast.
LG Randy
moonwalker
03.07.08, 22:24
sorry hab ich vergessen zu schreiben bei jedem andern Zustand soll der Ausgang 0 sein
also
E1 E2 A
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 0
aber es kann natürlich auch so aussehen dann wird einfach der eingang ausgetauscht !
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
thx moonwalker
Einfach so, wie du es eigentlich oben schon geschrieben hast:
Ausgang = ((NICHT E1) UND (E2))
Michael
moonwalker
04.07.08, 00:09
bei meinem verknüpfungsobjekt habe ich aber nur zur auswahl
UND
NICHT UND
ODER
NICHT ODER
EXCLUSIV ODER
EXCLUSIV NICHT ODER
mit NICHT UND wird jedoch auch bei
1 1 eine 1 ausgegeben :-(
jemand eine idee dazu
thx moonwalker
Du bräuchtest ein NICHT und ein UND Gatter (Kein NICHT UND).
Zuerst E1 negieren, das Ergebnis mit dem ersten Eingang des UND-Gatters verknüpfen. Schließlich noch E2 mit dem zweiten UND-Eingang verbinden.
In der Regel kann man auch mit nur einem UND-Baustein auskommen. Man muss dann noch angeben, das der erste Eingang invertiert werden soll.
Michael
mit NICHT UND wird jedoch auch bei
1 1 eine 1 ausgegeben :-(
Das sollte eigentlich nicht passieren :confused:
Bei NICHT UND (NAND) ist der Ausgang 0, wenn Eingang 1 und Eingang 2 jeweils 1 ist.
Michael
Dieter Koch
04.07.08, 06:49
Du benötigst ein UND-Gatter, bei dem man den Eingang negieren kann.
Gruß
Dieter
moonwalker
04.07.08, 14:27
leider kann das das von mir eingesetzt Verknüpfungsobjekt (Berker busankoppler) leider nicht :-(
thx moonwalker
Falk Beger
05.07.08, 10:56
sieh mal hier
http://schulen.freiepresse.de/gymnasiumolbernhau/informatik/logfunk.htm
also ich würde ja sagen ein XOR
oder auch
EXCLUSIV ODER
0 0 = 0
0 1 = 1
1 0 = 1
1 1 = 0
genannt
leider kann das das von mir eingesetzt Verknüpfungsobjekt (Berker busankoppler) leider nicht :-(
thx moonwalker
Doch, kannst Du. Du hast 2x4 Eingänge als Applikation gewählt. Das ist die einzige Applikation bei der Du das nicht machen kannst. Nimm eine beliebig andere, dann geht das.
Ciao,
Markus
Dieter Koch
05.07.08, 13:49
Hallo Falk,
bei einem XOR gibt es zwei Möglichkeiten, daß der Ausgang 1 ist.
Moonwalker braucht aber nur eíne Eingangsbedingung, die zu einer 1 führen soll.
Gruß
Dieter
PS: Sind die BA schon angekommen??
Falk Beger
05.07.08, 18:27
Hallo Dieter
ja die Gräte sind da, danke.
sorry hab ich vergessen zu schreiben bei jedem andern Zustand soll der Ausgang 0 sein
also
E1 E2 A
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 0
aber es kann natürlich auch so aussehen dann wird einfach der eingang ausgetauscht !
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0
thx moonwalker
ich glaube er meint es so wie hier, ist nur etwas anders geschrieben als
0 0 = 0
0 1 = 1
1 0 = 1
1 1 = 0
denke ich
Dieter Koch
05.07.08, 18:43
Denke ich nicht.
Er will nur in einem Fall eine 1 haben.
Dieter
Falk Beger
06.07.08, 10:54
gelöscht weil falsch gedacht.
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.