Hallo !!

Wo und wie sehe ich in der ETS3 welche der Geräte ich bereits die Physik.-Adresse aufgespielt habe ??

jonofe
10.06.08, 23:35
m.W. siehst du es nicht, denn du kannst ja auch ein Gerät in den Bus hängen, welche eine PA hat, aber nicht mit der ETS programmiert wurde.

aber du kannst mit der ETS den Bus nach einer physikalischen Adresse scannen und somit feststellen, ob ein Gerät mit dieser Adresse vorhanden ist.

Grüße

André

eibteen
10.06.08, 23:37
Danke,

ich wollte nur sicher gehen, das ich alle Geräte eine Adresse vergeben habe, bevor diese in die Anlage eingebaut wird und dann eventuell gesucht wird !!

Randy
11.06.08, 00:21
Übrigens die ETS hat eine ausführlicheHilfe hier der Auszug zum Thema Programmierzustand

Die Spalte Programmierzustand wird in den folgenden Ansichten der ETS 3 Professional angezeigt:

·Topologieansicht (mk:@MSITStore:C:\Programme\Ets\EtsNg0407.chm::/command_etsng_id_projectviews_topology.htm), Linie ist markiert
·Gebäudeansicht (mk:@MSITStore:C:\Programme\Ets\EtsNg0407.chm::/command_etsng_id_projectviews_buildings.htm), Raum, Schaltschrank oder Gewerkl ist markiert
·Alle Geräte (mk:@MSITStore:C:\Programme\Ets\EtsNg0407.chm::/command_etsng_id_projectviews_projectroot.htm)

Der Programmierzustand stellt dar, ob ein Gerät bereits programmiert wurde, er gibt Antwort auf Fragen wie:

·wurde die physikalische Adresse eines Geräts bereits programmiert?
·wurde das Applikationsprogramm eines Geräts bereits programmiert?
·wurden die letzen Änderungen an Parametern oder Gruppenadressen bereits programmiert?

Tip:
ETS 3 Professional besitzt eine spezielle Ansicht "Geänderte Geräte (mk:@MSITStore:C:\Programme\Ets\EtsNg0407.chm::/command_etsng_id_projectviews_modifieddevices.htm)", die alle Geräte auflistet, die noch nicht (vollständig) programmiert wurden.

Es werden fünf Aspekte der Programmierung unterschieden:

·Adresse (Adr)
- zeigt an, ob die phys. Adresse des Geräts bereits programmiert wurde
- wenn ja, erscheint an der ersten Stelle 'Adr', sonst '-'


·Programm (Prg)
- zeigt an, ob das Applikationsprogramm des Geräts bereits programmiert wurde
- wenn ja, erscheint an der zweiten Stelle 'Prg', sonst '-'


·Parameter (Par)
- zeigt an, ob die Parameter des Geräts bereits programmiert wurden
- wenn ja, erscheint an der dritten Stelle 'Par', sonst '-'


·Gruppenadressen (Grp)
- zeigt an, ob die Gruppenadressen des Geräts bereits programmiert wurden
- wenn ja, erscheint an der vierten Stelle 'Grp', sonst '-'


·Configuration (Cfg)
- zeigt an, ob die medientyp-abhängige Einstellungen des Geräts bereits programmiert wurden
(z.B. Repeater-Informationen für Powerline-Geräte). Für TP1 hat dieser Aspekt keine Bedeutung.
- wenn ja, erscheint an der fünften Stelle 'Cfg', sonst '-'

LG Randy

GLT
11.06.08, 00:36
·Topologieansicht (mk:@MSITStore:C:%5CProgramme%5CEts%5CEtsNg0407.ch m::/command_etsng_id_projectviews_topology.htm), Linie ist markiert
·Gebäudeansicht (mk:@MSITStore:C:%5CProgramme%5CEts%5CEtsNg0407.ch m::/command_etsng_id_projectviews_buildings.htm), Raum, Schaltschrank oder Gewerkl ist markiert
·Alle Geräte (mk:@MSITStore:C:%5CProgramme%5CEts%5CEtsNg0407.ch m::/command_etsng_id_projectviews_projectroot.htm)

@Randy
Wäre es nicht besser einen Screenshot einzustellen? Manch geneigter ETS-Interessent möchte sich vlt. die Ansichten dazu mal ansehen.