PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Merten MFT mit RTR Einstellung der Raumtemp. + Schaltzeiten



ets3-user
10.06.08, 10:31
Hallo an alle Mitglieder,
ich habe mal wieder ein Prograqmmierproblem(wie sollte es auch anders sein:o).
Wie kann ich meinen Multifunktionstaster Merten 6273 programmieren, dass er die Raumtemperatur am Tag über im Komfortbetrieb regelt und Nachts im Standby Betrieb?

Bis jetzt habe ich nur hinbekommen, dass er über die programmierten Schaltzeiten eben früh auf Komfort und Abends auch Standby/Nachtbetrieb umschaltet. Aber die Temperatur über den Tag regelt er irgendwie nicht, das heißt er schaltet meinen Aktor nicht um.

Weiteres Problem ist, der Aktor hat keine Rückmeldung wie der Kontakt jetzt steht, diese brauche ich doch dafür oder? Damit der RTR weiß ob er nun umschalten muss oder der Aktor schon auf Ein oder Aus steht? Sehe ich das richtig?:confused:
Brauch ich da noch ne externe Logik?

Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Bis dahin...
MfG
ets3-user(bald ets3f)

EIB-Freak
10.06.08, 20:18
Wieso schaltaktor ? Was für eine Heizung hast du denn?

In der Regel verwendet man sinnvollerweise die Stetige Regelung, dafür brauchts nen Heizungsaktor.

Was sagt der Busmonitor ?

ets3-user
10.06.08, 20:51
Es wird ein thermoelektrischer Stellantrieb angesteuert. Strom - offen; Stromlos - zu. Deshalb ein "normaler" Schaltaktor. Das ist eben ein Netzteilaktor von L&J der kann eben nur schalten und nix zurückmelden...

Was meinst du soll der Busmonitor sagen?

ruebezahl71
10.06.08, 21:05
Hallo ets3 user,
schau Dir mal die Aplikationen von einem Heizungsaktor und einen Schaltaktor an, dann wirdst Du Deinen Denkfehler bemerken. Du braust minderstens einen Schaltaktor wo Du auf Heizungsaktor umstellen kannst. Nur bedingt zu empfehlen, da man den Aktor hört beim schalten, den Heizungsaktor nicht.

MfG

ets3-user
10.06.08, 22:07
Geht es nicht mit nem normalen Schaltaktor? Es soll nur ein Stellantrieb gesteuert werden, da will ich nicht einen 4 Kanal Heizungsaktor einbauen müssen

ruebezahl71
11.06.08, 08:53
Geht es nicht mit nem normalen Schaltaktor? Es soll nur ein Stellantrieb gesteuert werden, da will ich nicht einen 4 Kanal Heizungsaktor einbauen müssen
Hallo ets-user,
geht meines Wissen nicht, aber versuch es mit dem Heizungsaktor von B&J 1fach 6164 U, ist aber ein UP Gerät. Oder kannst Du bei Deinem Aktor den Schaltkanal als Heizungsaktor umprogrammieren?
MfG

ets3-user
11.06.08, 10:51
Ok, dann muss ich mir doch noch was zulegen.
Weiß jetzt jemand zufällig welche schaltaktoren es gibt, wo ich einzelne Ausgänge als Heizungsaktor umprogrammieren kann, dann kann ich die anderen nämlich als ganz normale Schaltaktoren lassen und noch was mit denen schalten.

progressive
11.06.08, 10:55
bei den (meisten?!) abb-aktoren kann man auswählen, ob schalt- oder heizungsaktor (getrennt für jeden ausgabekanal)

z.b. SA/S12.16.5

klaus407
11.06.08, 15:46
Hallo ETS 3-user (haste keinen Namen?)
Du kannst sehr wohl einen Schaltaktor zur Stellantriebansteuerung "missbrauchen", nur muss Dein RTR dann ein 1-bit Wert ausgeben entweder PWM oder 2-Punkt. Allerdings möchte ich dazu anmerken dass gerade der L+J einem bei häufiger Schaltfrequenz mächtig auf den Geist gehen kann, und wie's mit der Lebensdauer aussieht ist ein anderes Thema.

ruebezahl71
11.06.08, 16:04
Hallo ets3-user,
ich benutze von B&J Aktoren 6194. Schau Dir aber vorher die Applikationen der einzelnen Aktoren an und entscheide Dich dann, für den passenden. Bedenke aber an die lauten Schaltgeräusche.
Ich habe nur einen Kanal so belegt und habe den 2 Punkt dem PWM vorgezogen, um die häufigkeit der Schaltgeräusche zu minimieren.
MfG

ets3-user
11.06.08, 16:06
Also ich hab auch schaltende 2 Punkt Regelung in meinem RTR eingestellt, aber ich muss mir wohl erstmal einen anderen Aktor zulegen, der Lingg & Janke wird wohl nicht funktionieren...:(

klaus407
11.06.08, 23:16
Du kannst das mit Deinem Aktor machen, und falls Du unbedingt die Statusmeldung haben willst kannst Du sie natürlich auch bekommen.

ets3-user
26.10.08, 14:01
Sooo, ich hatte die SAche erstmal ruhen lassen, da ja Sommer war und die FBH aus. Jetzt wirds langsam kalt und ich muss die Sache jetzt in den Griff kriegen. Wenn ich mir jetzt den Busch Jaeger Heizungaktor 6164U kaufe sollte der doch mit meinem Merten RTR zusammenarbeiten und mein Stellantrieb steuern können oder ?

ruebezahl71
26.10.08, 14:44
Ja es geht, man kann alle Eib Geräte unternander verknüpfen. Nur die Taster und BA müssen gleiches Fabrikat sein.

MfG

ets3-user
26.10.08, 14:49
Ja das weis ich doch , ging nur darum das dann alles so funktioniert wie ich es mir vorstelle, mit dem normalen Aktor von lingg und Janke hats eben nicht funktioniert

EIB-Freak
26.10.08, 15:05
Der Aktor von Lingg-Janke ist auch kein Heizungsaktor, sondern ein Schaltaktor.
Damit kann es zwar funktionieren, macht aber keinen Sinn. Denn dafür gibts ja preiswerte Heizungsaktoren.

ets3-user
26.10.08, 15:09
Ja das hatten wir ja schon herausgefunden, deswegen auch meine abschließennde Frage mit dem Busch-Jaeger 6164U Heizungsaktor, also funktioniert es das er dann den Stellantrieb steuert und in Verbindung mit dem Merten RTR die gewünschte Raumtemperatur hält und zu den im RTR eingestellten Heizzeiten die Heizung ein und aus schaltet?

EIB-Freak
26.10.08, 15:12
Klar funktioniert das.
Warum auch nicht :-)

ets3-user
26.10.08, 15:18
Oki, der Aktor ist hoffentlich unterwegs zu mir Nachhause. Falls es dann Probleme geben sollte melde ich mich nochmal aber ich bin zuversichtlich;) Danke für eure Unterstützung:)