Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Linenzuordnung ???
Hallo !!
Ich möchte in einem Objekt 4 Linien aufbauen.
Linie 1 - EG
Linie 2 - 1. OG
Linie 3 - 2. OG
Linie 4 - 3. OG
Ich setze nun die 4 Linienkoppler mit einer Spannungsversorgung in die NSHV . Kann ich an die Line , wo zur Zeit nur das Netzteil und die 4 Linienkoppler hängen noch ein paar andere EIB Geräte , wie zB. Wetterstatio, Zeitschaltuhr .. hängen !! Ist das dann die Linie5 (0) , oder ???
... mit nur einer SV wirst du nicht hinkommen - wenn ich die Grundlagen einigermaßen verstanden habe, brauchst du pro Linie eine SV (siehe u.a. hier: http://www.knx-professionals.de/forum/showpost.php?p=74954&postcount=10
Gruß
Klaus
Ich habe für die 4 Linienkoppler 1 Stck Spannun gsversorgung !! Für die einzelnen Linien habe ich dann ebenfalls eine Spannungsversorgung !!!
Hallo !!
Ich möchte in einem Objekt 4 Linien aufbauen.
Linie 1 - EG
Linie 2 - 1. OG
Linie 3 - 2. OG
Linie 4 - 3. OG
Ich setze nun die 4 Linienkoppler mit einer Spannungsversorgung in die NSHV . Kann ich an die Line , wo zur Zeit nur das Netzteil und die 4 Linienkoppler hängen noch ein paar andere EIB Geräte , wie zB. Wetterstatio, Zeitschaltuhr .. hängen !! Ist das dann die Linie5 (0) , oder ???
Moin!
Die vier Linienkoppler werden auf die sogenannte Hauptlinie (oder auch Bereich genannt) gesetzt!
Auf dieser Hauptlinie sind bis zu 64 normale Teilnehmer (also auch Wetterstation oder Zeitschaltuhr) möglich!
Die maximale Anahl der Teilnehmer verringert sich um die Anzahl der eingesetzten Linienkoppler!
Da du schon vier Linienkoppler auf die Hauptlinie sitzen hast, kannst du "nur noch" 60 weitere Teilnehmer auf diese setzen ;)
Gruß Teddy
.
guckst du hier:
http://knx-user-forum.de/mediawiki/index.php/Topologie
gruß markus
Habe in der ETS3 jetzt 4 Linien erstellt. ( die Roten) muss ich da nun noch eine Hauptlinie erstellen ??
Wenn ich Geräte einfüge, auf welcher Linie befinden die´sich dann ?? Linie 1 - 4 sind doch schon vergeben !!
Moin,
meinst du eventuell Gruppenadressen und nicht Linien ?
Nein, ich meine die Linien !!
Ich kann keine 1.0 Linie einfügen !! Scheibt immer 0 exestiert schon !! Finde aber diese nicht !!
Hallo Kollege,
die physikalische Adressen und damit verbundener topologischer Aufbau des KNX System setzt sich wie folgt zusammen:
Beispiel Adresse 1.4.3
1= Bereich
4= Linie
3= Teilnehmer
Um deine Frage nun zu beantworten wo die Teilnehmer wie Wetterstation etc. hinzugehören, beantwortet sich wie folgt:
Ziehe den gewünschten Teilnehmer innerhalb der ETS auf die Bereichslinie (blauses Symbol). Somit erhält der Teilnehmer die physikalsche Adresse von beispielsweise 1.0.5
Übrigends kann die Linie 0 kann nicht erstellt werden, da diese automatisch im Zusammenhang mit dem Bereich steht.
In einer KNX Busanlage können derzeit bis zu 15 Bereich enstehen. Diese Bereiche sind dann wiederum untereinander verbunden. Die Verbindung wird Hauptlinie genannt, oder fachlich Backbone.
... kannst du "nur noch" 60 weitere Teilnehmer auf diese setzen ;)
... hierzu noch ein Ausszug aus "Eibmeiers" Schnellkurs:
So „berechnen“ Sie die Linien:
1 Teilnehmer (Aktor, Sensor) „braucht“ ca. 10 mA
(in alten EIB-Fachbüchern hat man die Teilnehmer noch mit nur 5mA berechnet!!)
Ausnahme: Stellventil wegen Entnahme der Arbeitsspannung aus dem Bus. Bitte x Faktor 2 = 20mA rechnen!
Also „verträgt“ eine 640mA Spannungsversorgung EIB rund 64 Teilnehmer. Sie sollten bei der Erstinbetriebnahme bei
ca. 50 Teilnehmern die Linie beenden um später die Linie problemlos erweitern zu können!
Grüße
Klaus
Vielen Dank für Euere Hilfe !!
Habe jetzt die entsprechenden Linienkoppler in die NSHV verschoben und dann auf die Hauplinie gezogen. Nun haben die Linienkoppler die Adresse
1.0.0 / 1.0.1 / 1.0.2/ 1.0.3 !! Dies ist doch jetzt so richtig, oder ??
Nein, Linienkoppler enden immer auf .0 .
also 1.1.0, 1.2.0 etc.
Hallo !!
Dann gehören wohl die Linienkoppler überhaupt nicht in die Hauptlinie, sondern in die jeweilige Linie selbst ??
Das ist völlig Schnuppe - ich ziehe die Geräte immer nur in das entsprechende Gebäudeteil/Raum oder in den entsprechenden Verteiler und vergebe die Phys. Adresse. Die ETS schiebt sich dann die Geräte selbst dort hin, wo sie richtig sind. Ich arbeite seltenst mit der Topologie.