Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Umstelleung von konventionller Steuerung auf EIB



tom_owner
01.06.08, 13:31
In meinen Betrieb möchte man aus Energiespargründen die Beleuchtungssteuerung verbesseren. Mein Gedanke war natürlich gleich EIB weil ich hiermit die anderen Gewerke Heizung, Lüftung und Klima auch steuern kann. Deweitern könnte ich Störmeldungen über den Bus weiterleiten. Wie kann ich aber dies während des Betriebes umstellen und wie gehe ich mit der Planung vor. Ich habe nur Erfahrung mit EIB in Wohnungen.

EIB-Freak
01.06.08, 14:01
Planung ist das Stichwort - nimmt auch bei der Meisterprüfung einen großen Teil an.

Ich würde das so angehen:

1. IST-Zustand aufnehmen
2. SOLL-Zustand aufnehmen
3. Komponenten nach IST- und SOLL auswählen
4. Verteilungen vorbereiten (kann auch während dem Betrieb erfolgen)
5. Nachts/am Wochenende/im Freilauf Stück für stück, also Teilweise, auf KNX umrüsten und gleich testen, ggf. parallel arbeiten (konv & KNX) bis alles funktioniert.

Eine fernwartung (z.B. Homeserver) macht sicherlich auch sinn....

Randy
01.06.08, 14:06
Hallo Tom
Das kann man so pauschal nicht beantworten und man muß die Gewerke zunächst einzeln betrachten.
Sicher werden Umbaumaßnahmen erforderlich die das abschalten einzelner Bereiche erforderlich machen.

zum Thema Beleuchtung
In Industriehallen wird oft mit Stromstoßschaltern/Schützen gearbeitet diese lassen sich relativ einfach
EIB/KNX umbauen sofern es nicht aus Platzgründen in der UV scheitert.
Die Schaltung kannst Du im Prinzip so belassen
anstatt des Stromstoßschalters brauchst Du je einen Aktorkontakt
einen Kontakt von einem Binäreingang

Lüftung,Heizung,Klima
Die Stör bzw.Betriebsmeldungen lassen sich auch recht einfach mit Binäreingängen umsetzten,da die
Anlagen in der Regel entsprechende Kontakte zur Verfügung stellen.

Sinvoll wäre es darüber hinaus,zur späteren Lastoptimierung,auch ein abschalten der der Anlagen
mit vorzubereiten.

LG Randy

silentbull
06.06.08, 23:20
Hallo,

ich schliesse mich Randy an, ich habe auf dies Weise 8000qm Altbau/Neubau Produktionshallen umgerüstet. Wenn kein Platz in der Verteilung war, bzw die Verteilung aus Altersgründen eh ausgetauscht werden musste, habe ich mal schnell mit nem AK Kasten von Spellsberg improvisiert, geht auch alles, du solltest dir nur vorher Gedanken machen wie du es am besten mit welchen Aktoren/Sensoren lösen kannst.