PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Heizungsaktor?



mats
01.09.03, 01:57
Moin,

sowie habe ich mich bereits festgelegt:

ich möchte 16 Heizkörper in insgesamt 14 Räumen ansteuern. Als Regler für die Raumtemperaturregelung habe ich mir den Gira Tastsensor 2plus 2fach ausgesucht (http://tinyurl.com/lt1u). Auf den Heizkörpern werden Thermische Stellantriebe in der 230V-Version von Heimeier sitzen (http://tinyurl.com/lt1o)

Welcher Heizungsaktor ist hier den zu empfehlen. Ich habe mir mal 6-fach Heizungsaktor von Gira (http://tinyurl.com/lt2l) und den 6-fach Heizungskator von Siemen (5WG1605-1AB01
) angeschaut.

Bei dem Gira heißt es, dass pro Ausgang bis zu vier Stellantriebe angesteuert werden können. D.h. ich kann pro Ausgang vier Heizkörper gleichzeitig ansteuern?

Irgendwelche Empfehlungen?

Mats

bjo
01.09.03, 09:05
Original geschrieben von mats
Moin,

sowie habe ich mich bereits festgelegt:

ich möchte 16 Heizkörper in insgesamt 14 Räumen ansteuern. Als Regler für die Raumtemperaturregelung habe ich mir den Gira Tastsensor 2plus 2fach ausgesucht (http://tinyurl.com/lt1u). Auf den Heizkörpern werden Thermische Stellantriebe in der 230V-Version von Heimeier sitzen (http://tinyurl.com/lt1o)

Welcher Heizungsaktor ist hier den zu empfehlen. Ich habe mir mal 6-fach Heizungsaktor von Gira (http://tinyurl.com/lt2l) und den 6-fach Heizungskator von Siemen (5WG1605-1AB01
) angeschaut.

Bei dem Gira heißt es, dass pro Ausgang bis zu vier Stellantriebe angesteuert werden können. D.h. ich kann pro Ausgang vier Heizkörper gleichzeitig ansteuern?

Irgendwelche Empfehlungen?

Mats

4 Heizkörper heißt in Parallelschaltung eine unterschiedliche Ansteuerung bei unterschiedlichen Temperaturanforderungen ist nicht möglich

Tip:
die Heizung aufbauen wie bei einer Fußbodenheizung, d. h. mit einem oder mehrern Heizkreisverteilen. Dort kann man dan in einem AP Gehäuse die 6-fach Heizungsaktor Gira montieren.

mats
03.09.03, 00:05
Original geschrieben von bjo
4 Heizkörper heißt in Parallelschaltung eine unterschiedliche Ansteuerung bei unterschiedlichen Temperaturanforderungen ist nicht möglich


Ja, ich habe in einem Raum z.B. zwei Heizkörper, d.h. ich brauche für die beiden Heizkörper nur einen Aktorkanal




Tip:
die Heizung aufbauen wie bei einer Fußbodenheizung, d. h. mit einem oder mehrern Heizkreisverteilen. Dort kann man dan in einem AP Gehäuse die 6-fach Heizungsaktor Gira montieren.

Das hatte mir der Installateur auch angeboten, das war allerdings signifikant teurer, da natürlich viel mehr Leitung verlegt werden muß.

Gruß

Mats

Werner2
04.09.03, 11:07
Hallo Mats,

ich kann Heizungsaktor im REG und ein Kabel 3x1,5 zu jedem Heizkörper mit Thermosteller (z.B. Heimeier) nur empfehlen. Getrennte Heizkreise nur je 1 für Fußbodenheizung und normale Heizkörper. Bei zwei Heizkörpern in einem Raum kann es auch sinnvoll sein, einen als Zusatzheizung anzusteuern. Üblich bei Handtuchtrockner/Fußbodenheizung und zusätzlichem Heizkörper im Bad.

Gruß Werner2

bjo
04.09.03, 11:48
Original geschrieben von mats


Ja, ich habe in einem Raum z.B. zwei Heizkörper, d.h. ich brauche für die beiden Heizkörper nur einen Aktorkanal

Das hatte mir der Installateur auch angeboten, das war allerdings signifikant teurer, da natürlich viel mehr Leitung verlegt werden muß.

Gruß

Mats [/B]

ist das auch teurer wenn man die Gesamtkosten betrachtet ?
- Mehrkosten beim Heizungsbauer
gegen
- geringere Gesamtkosten bei der EIB Montage !

mats
04.09.03, 13:28
Original geschrieben von Werner2
Hallo Mats,

ich kann Heizungsaktor im REG und ein Kabel 3x1,5 zu jedem Heizkörper mit Thermosteller (z.B. Heimeier) nur empfehlen. Getrennte Heizkreise nur je 1 für Fußbodenheizung und normale Heizkörper. Bei zwei Heizkörpern in einem Raum kann es auch sinnvoll sein, einen als Zusatzheizung anzusteuern. Üblich bei Handtuchtrockner/Fußbodenheizung und zusätzlichem Heizkörper im Bad.

Gruß Werner2

Mit der Ansteuerung werde ich es genauso machen.

Wir werden in den Bädern und auf dem Flur Fussbodenerwärmung (über Rücklau), haben, allerdings jeweils zusätzlich noch einen Heizkörper. Die Fußbodenerwärmung wird komplett separat über einen eigenen Heizkreis laufen, die Zusatzheizkörper sind über den EIB ansteuerbar.

Wir haben zwei Räume mit je zwei Heizkörpern. Wie funktioniert da eine Ansteuerung als Zusatzheizkörper?

Gruß Mats

Werner2
04.09.03, 21:32
Hallo Mats,

ich habe die Triton als RTR. Die können zur normalen Heizungsregelung einen zweiten Heizungsaktor ansteuern. Dieser wird eingeschaltet, wenn die Ist-Temperatur eine eingestellte Gradzahl unter dem Soll liegt. Welche anderen RTR das auch können weiß ich leider nicht.

Gruß Werner2

MarkusS
04.09.03, 21:50
Ich habe zu jedem Heizkörper NYM 3x1,5 gelegt, an den Heizkörpern sitzen Stellantriebe 230V von Busch-Jaeger.

Zentral habe ich zwei Siemens N605 Heizungsaktoren. Einige Kanäle sind doppelt belegt (im Wohnzimmer und Schlafzimmer sind jeweils zwei Heizkörper), ein Kanal ist dreifach belegt weil Esszimmer, Küche und Flur durch Mauerdurchbrüche verbunden sind.

An die Binäreingänge der N605 klemme ich die Magnetschalter von den Fenstern (raumweise).

Steuerung erfolgt über Tritons.

Ob das ganze funktioniert kann ich am Wochenende sagen, wir haben gestern Wasser in die neue Heizung gefüllt, den Aussenfühler montiere ich morgen - und dann wird getestet :D

Gruss
Markus