Hallo Kollegen,
haben in einem Wohnhaus Hager 10- fach Aktoren TXA 207C verbaut. Diese Aktoren hängen sich innerhalb von 24 Std. 3 - 4 mal auf und können erst nach Busspannungsreset wiederbelebt werden.
Durch Aufzeichnung mit EIB Doktor konnten Telegramme mit Pritätsfehler festgestellt werden.
Nach Aussage von B+B sind dies zerstörte Telegramme.
Durch tausch der Schaltaktoren konnte der Fehler nicht behoben werden. Fa. Hager hat die Anlage begutachtet und keine Fehler Feststellen können.
Nach dem wir die PV Anlage vorrübergehend abgeschaltet haben ist der Fehler nicht aufgetreten.
Weiß jemand ob es für PV Anlagen Netzfilter gibt, oder für die Busleitung.
Die Stringleitungen sind mit Abstand zum Bus verlegt > 15cm in einem Bereich von ca. 2,75 m.

mit freundlichen Grüssen