Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Binäreingang verschiedene Phasen
Hi,
dumme Frage aber kann ich denn auf meine 220V Binäreingänge verschiedene Phasen legen ? Oder muss pro Binäreingang (4-fach) 1 Phase genommen werden ?
Danke, Cashi
lostinbyte
24.05.08, 13:31
Hi,
welcher Hersteller? Was sagt das Handbuch zu dem Teil, bzw. die Bedienungsanleitung? Da sollte alles "drin" stehen.
Hab verschiedene zb. Merten 6402 02 - dachte das ist dann bei allen gleich...
jaja, wer lesen kann.... :-) sorry for spaming..
.....Die
Eingänge können jeweils mit unterschiedlichen Phasen
belegt werden. Der N-Leiter muß am Gerät angeschlossen
werden.......
lostinbyte
24.05.08, 17:57
Kein Problem, sind halt alle anders. Auch bei Schaltaktoren ist es unterschiedlich.
Bitte nicht den Neutralleiter abklemmen wenn noch alle Phasen mit Logisch 1 anstehen...
Das macht der Binäreingang nur einmal mit!
mfg Daniel
Bitte nicht den Neutralleiter abklemmen wenn noch alle Phasen mit Logisch 1 anstehen...
Das macht der Binäreingang nur einmal mit!
mfg Daniel
-du lieber Himmel - ist das wirklich so???
Angenommen der "N-Draht" fällt ab, sind dann
möglicherweise alle BE's tot? Ich kann mir das
nicht vorstellen.
Gruß