Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Glasbruchsensor an Binäreingang geht nicht?!



shaolinmaster
19.05.08, 19:47
Hallo

Ich habe eine Gira Alarmzentrale eingebaut. Alle Fensterkontakte gehen auf einen Siemes 16 Fach Binäreingang ( http://www.automation.siemens.com/et-static/html_00/search/ftp/tpi/262-1eb11_tpi_d_2007-03.pdf ). Das Funktioniert auch gut, solange ich die Prioriät der Eingänge auf "hoch" setze. Nun wollte ich auch die Gira Glasbruchmelder einbinden ( http://katalog.gira.de/ie/Artikelseite/produktseite.php?strsuchtext=Glasbruchsensor&Familie=255559&iProduktID=255559&iFamilienID=255559&strFamilienbezeichnung=Glasbruchsensor )
Der ist ja nun Passiv. Ich bin davon ausgegangen das ist ein Öffner der halt bei Glasbruch einen Kontakt öffnet. Im Ruhezustand ist der in der Tat hochohmig, aber wenn ich den so anschließe wie die Reedkontakte dann funktioniert es nicht. Keinerlei Funktion. Bei den Reedkontakten leuchtet am Binäreingang eine LED wenn sie geschlossen sind, aber bei den Glasbruchmeldern leider nicht. Wo ist mein Denkfehler?

viele Grüße aus Berlin

Thomas

shaolinmaster
20.05.08, 18:37
Habe herausgefunden das die Glasbruchsensoren ca.20 Ohm in Ruhe haben. Das scheint dem Binäreingang zu viel zu sein :-(
Jedenfalls habe ich die 7 Sensoren in Reihe geschaltet und es sind also 140 Ohm. Der verdrahtete Meldereingang der EMA braucht max.1kOhm um den Kontakt als geschlossen zu erkennen. Funktioniert also auf diese Weise.

thomas