Hallo,

mit dem Smartterminal möchte ich den Heizungs Betriebsmodus bei den TS2+ Zentral umschalten, nur wenn ich den Datenpunkt anwähle und dreh und drücke lässt sich da nichts umstellen.

Die Symbole werden dargestellt wenn ich am Taster wechsle.

Ist im Plugin noch was zu ändern oder gibts ne andere möglichkeit.

Danke

http://img368.imageshack.us/img368/2102/smarttzi8.th.jpg (http://img368.imageshack.us/my.php?image=smarttzi8.jpg)

Jürgen Sporleder
15.05.08, 09:56
Meinst du damit :


...... nur wenn ich den Datenpunkt anwähle und dreh und drücke lässt sich da nichts umstellen.


Wenn du den Datenpunkt im ST aufrufst, kommt gar nichts ? Wenn du drehst, sollten eigentlich die Betriebsarten erscheinen !

Verwendest Du auch die aktuelle Firmware 2.x ?

Jo_R
15.05.08, 18:42
Hallo,

hab bei der Gira Hotline heute dann den Ansprechpartner für SmartTerminal erreicht, er war gestern nur schwer zu erreichen deshalb eben auch der Thread um vielleicht so eine Lösung zu finden

Das ganze funktioniert nicht mit der Konnex Umschaltung das muss über die Winkelfunktion gelöst werden.

Also Winkel statt Betriebsmodus, dann werden Lichtszenen für Komfort (01), Standby (02), Nachtbetrieb (04) und Frostschutz (05) angelegt und die jeweiligen Werte (01..05) bei Aufruf der Lichtszene gesendet.