Quasi
13.05.08, 21:29
Hi,

folgende Gerätekombination: Gira System 2000 Automatikschalter mit Standard Aufsatz, angeschlossen an ABB BE/S Binäreingang; Aktor ist ein ABB SA/S. Der Automatikschalter hat eine feste Ausschaltverzögerung von 2 Minuten. Wie muss ich den Aktor/Binäreingang für eine längere Ausschaltverzögerung inkl. Retriggerung parametrieren? Besten Dank im voraus.

Gruß

Kaffeetrinker
14.05.08, 09:34
Du kannst im Binäreingang festlegen, das nur bei ansteigender Flake (wenns ein Schließer ist) eine 1 Gesendet wird. Dann bist du unabhängig vom Automatikschalter. Im Schaltaktor gibst du die treppenlichtfunktion frei, stellst in der Option Zeit deine gewünschte Zeit ein und Stellst ein, das die Treppenlichtfunktion retriggerbar ist.
Immer wenn der BWM eine bewegung sendet, sollte nun die Zeit von neuem ablaufen.
Gruß
Tim

Filo
14.05.08, 09:41
Genau so habe ich es auch gemacht. Nur nicht vergessen, ob der angeschlossenen konventionelle Bewegungsmelder ein Öffner oder ein Schliesser ist (Einzustellen bei dem Binäreingang)