Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Spannung Messen und anzeigen ( Solar )



Sternenflotte
12.05.08, 17:33
Hallo

Ich habe 4 Solar Panels aufm Dach die eine Batt laden wo ein Wechelrichter dran ist der das wichtigste vom Eib versorgt. Nun meine Frage gibt es ein Bauteil was die Solar Spannung mist also was von den Panels kommt. Diese Infos nutze ich dann um auf den Lader umzuschalten für Nachts. Welches Teil könnte man da nehmen ? Währen dann 4 X 12 Volt einzeln die im Keller zusammen gehn. Ausserdem Möchte ich noch den Akku zustand in die Visu holen also bräuchte ich ein Solar Lader mit Eib Verbindung.

mfg Sternenflotte

Sternenflotte
20.05.08, 21:05
Hallo

Kann mir da keiner helfen. Gibts so was nicht ? Für eib.

Wie machen das Bauherren die Solar haben und das überwachen wollen ?

EIB-Freak
20.05.08, 21:52
Hat der Wechselrichter ein WebIF ?

Sternenflotte
20.05.08, 22:02
Hallo

Nein hat er nicht.

Habe mal den link mit reingemacht.

http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300210478193&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=020

mfg Sternenflotte

Sternenflotte
23.05.08, 13:07
Hallo

wollte mal nachfragen gibt keine bauteil was 12 volt messen kann oder wie ?

mfg Sternenflotte

Hennessy
23.05.08, 14:04
Ich habe 4 Solar Panels aufm Dach die eine Batt laden wo ein Wechelrichter dran ist der das wichtigste vom Eib versorgt.

Das bringt mich unweigerlich zur Frage, ob es nicht möglich wäre, den EIB direkt aus der Batterie zu versorgen, resp. ob es keine EIB-Spannungsversorgungen gibt, die man direkt aus einer Batterie betreiben könnte?

Sternenflotte
23.05.08, 14:19
Hallo

Ja das ist richtig aber es hängt ja auch noch die Rollosteurung mit Motoren dran sowie der Panel Pc im Flur wie gesagt alles wichtige für den Notfall Stromausfall oder Brand.

Dranhängt Also

Eib Stromversorgung
Panel Pc
Rolloaktoren + Motoren 230 Volt
Heizungsaktoren wegen Binäreingänge wo die Rauchmelder dran sind.
Notlicht Leds In allen Räumen

mfg Sternenflotte

klaus407
23.05.08, 20:11
Ich denke mal das sollte mit einem DC-DC Wandler gehen. Wenn ich angehängtes Datenblatt richtig verstehe dann verändert sich die Ausgangsspannung bei einem ungeregeltem Wandler konform zur Eingangsspannung, z.b. das Modell FB 24-09DM für eine nominale Eingangsspannung von 24 V und einer nominalen Ausgangsspannung von 9 V. Diese dann auf einen Analogeingang. Probier's doch mal aus.http://www.fabrimex.ch/21_PowerSupplies/DataSheet.pdf?product_id=1013

Sternenflotte
23.05.08, 20:21
Hallo

Also der Analogeingang kann Spannungen messen richtig aber nur bis 10 Volt. Das Bauteil reduziret die 12 Volt nur auf unter 9 Volt. Dachte es gibt auch Bauteile wo ich direkt an die 12 Volt kann.

Mfg Sternenflotte

klaus407
23.05.08, 22:54
Ich entnehme deinem Post dass du ein System mit 12 V nominaler Batteriespannung hast. Dann würde ich den 15 V > 9 V Wandler nehmen, d.h. 14,4 V entspricht 8,64 V sekundär. Diesen Wert parametrisierst du dann als 100 % im Analogeingang. Viel besser als die Spannungsmessung wäre es allerdings wenn man die Säuredichte als Analogwert bekommen könnte.

Sternenflotte
23.05.08, 23:31
Hallo

naja das mit dem analogeingang reicht mir schon wenn es nicht direkt geht wo bekommt man diese FB 24-15DM habe schon gesucht reichelt und co nirgends gibts den. Der hat auch output 15 Volt killt das net den Eingang der geht nur bis 10 volt.

mfg Sternenflotte

EIB-User
24.05.08, 00:39
Hallo,

eine weitere Möglichkeit wäre ein einfacher Spannungsteiler.

2 gleich große Widerstände in Reihe geschaltet halbieren die Spannung. dh. in deinem Fall, zB. 2 mal 20k in Reihe geschaltet, dann fallen an jedem Widerstand 6V ab. Diese kannst du dann messen und entsprechend verrechnen. Man kann die Widerstände auch so berechnen das an einem Widerstand genau 10V abfallen. Würde ich aber nicht machen, du hast dann keine Reserve mehr wenn die Spannung über 12V steigt, was sie mit Sicherheit macht.

Kosten:<< 1€

Gruß
Christian

PS. 20k ist nur ein Bsp. dazu müsste dann der Strom berechnet werden. Wenn der Eingangswiderstand der Messung bekannt ist schadet das auch nicht.

Sternenflotte
24.05.08, 10:49
Hallo

Ich muss ja nur unter die 10 volt kommen richtig aber warum 2 wiederstände geht nicht auch einer ?

mfg Sternenflotte

EIB-User
24.05.08, 12:13
Hallo,

ein Spannungsteiler besteht aus 2 Widerständen. Insgesammt muss die Versorgungsspannung an den beiden Widerständen abfallen. Einen Teil der Spannung (von einen Widerstand) greifst du dir zum Messen ab.


Wenn du dann die Messschaltung vor Überspannungsimpulsen schützen möchstest spendiere noch eine Suppressordiode.

http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode

http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler

U = deine 12V DC
wenn R1 = R2 fallen an jedem Widerstand 6V ab. Ich gehe mal davon aus das der Spannungseingang deiner Messschaltung hochohmig ist, das sollte dann so Funktionieren.

Womit möchtest du die Spannung messen?


Gruß
Christian

Sternenflotte
24.05.08, 12:32
Hallo

Ok Verstehe ok. Aber ich kann immer noch net glauben das es da kein richtiges mess teil gibt um die solarpanals anzuzeigen bzw den Akku überwachen.

mfg Sternenflotte

EIB-User
24.05.08, 14:20
Hallo,

da bin ich leider überfragt was es am Messmöglichkeiten mit EIB gibt.

Da meine Visu (fast) alle Systeme unterstüzt und ich glücklicherweise nicht nur auf Eib angewiesen bin löse sowas mit 1-Wire. Einfacher / preisgünstig

Das Problem bleibt aber, 0-10V ist nun mal standard. Es gibt auch fertige Messumformer für alle erdenklichen Messaufgaben, sie setzten das Eingangssignal in ein 0-10V Ausgangssignal um. zb.

http://www.knick.de/hps/client/knick/public/index.hbs

Du hast natürlich auch keinen "richtigen" Wechselrichter für Solaranlagen.
zB. ein Sunnyboy http://www.sma.de/ hätte da durchaus andere möglichkeiten.

Der hat aber auch seinen Preis.

Gruß

Christian