PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Dali Gateway N141 Siemens Status



roadflower
06.05.08, 18:43
Moin Moin habe da mal eine Frage hat einer dieses Gateway schon mal verbaut? Habe da ein Problem und zwar will der amx programmierer einen dimmwert setzen zb. 50% und bekommt aber auf dem Status Objekt nur 49% zurück. Was kann man da machen richtig ist das ja wohl nicht. Bei einem Berker Dimmaktor zb. geht es 50% rein und 50% wieder raus, so wie es sein soll.

IBF
08.05.08, 16:35
Zwei Ansätze:
1)
Was hier reingeschickt bzw ausgegeben wird, hängt u.a. auch von den Werten ab. 50% gibt es nicht. Entweder 0x7F, das sind dann 49.80% oder 0x80,das sind dann 50.20%
2)
Es gibt Geräte, die geben genau den Wert als Status aus, der als Vorgabe reingesteckt wurde. Also einfach die Sollvorgabe kopiert. Und es gibt Geräte, die geben den Status so aus, wie es die Vorgaben, das physikalische Umfeld und die Schaltung erlauben. Also "echte" Werte. Nachdem bekanntermaßen bei den Dimmern ein lineares Verhältnis zwischen Prozentwerten und ausgegebener Helligkeit nicht dem Helligkeitswunsch eines Anwenders entspricht, wird hier mit nichtlinearen Kennlinien gearbeitet. Nach meinen bescheidenen Informationen gibt es bei der DALI-Norm eine separate Tabelle, in welcher der Zusammenhang zwischen Vorgabewert und Lichtwert definiert ist.
Vermutlich wird also durch die zweifache Umrechnung von der %-Vorgabe auf den Lichtwert und das Zurückrechnen des vom DALI-EVGs gesendeten Statuswertes auf den %-Statuswert für das Gateway zu dem Rundungsfehler führen.