Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Import Projekt mit ABB JA/S 4.230.1M in ETS3



micha1
03.05.08, 14:58
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei meine letzten "alten" Projekte in die ETS3 zu importieren und habe nun das Problem, daß beim Import des Projekts mit besagtem Jalousieaktor immer der Hinweis kommt, daß eine Zusatzsoftware nötig wäre.
Ich habe aber die aktuellste von ABB in meiner Datenbank und neu eingefügte Geräte kann ich auch problemlos bearbeiten, nur die importierten wollen nicht :-(
Hat da jemand von euch einen Tip für mich?

Ebanso würde es mich mal interessieren ob es eine möglichkeit gibt die Applikationen verschiedener Geräte auf den neuesten Stand zu bringen ohne, daß ich sie alle neu anlegen muß und alle Zuordnungen und Einstellungen neu machen muß.

Gruß Michael

Dirk Beyer
04.05.08, 07:42
Vermutlich hast Du in der ETS2 eine ältere Applikationsversion. Importiere vor dem Projektimport die alten ABB - Daten in ie ETS3.

Gruß

Dirk

Dieter Koch
04.05.08, 12:20
...
Ebanso würde es mich mal interessieren ob es eine möglichkeit gibt die Applikationen verschiedener Geräte auf den neuesten Stand zu bringen ohne, daß ich sie alle neu anlegen muß und alle Zuordnungen und Einstellungen neu machen muß.

Gruß Michael


Von der IT-Gmbh gibt es ein Tool mit dem Du Applkationen tauschen kannst.

Den Rest hat Dirk abschliesend geklärt.

Gruß
Dieter

rbo
01.07.08, 23:07
ABB i-bus® EIB / KNX Software-Information
Produkt: Jalousieaktoren JA/S

Typ: JA/S 2.230.1, JA/S 4.230.1, JA/S 8.230.1, JA/S 4.230.1M, JA/S 8.230.1M, JA/S 4.24.1, RA/S 4.230.1


Aktuelles Anwendungsprogramm:
JA/S 2.230.1: Jalousie, 2f/2.4
JA/S 4.230.1: Jalousie, 4f/2.4
JA/S 8.230.1: Jalousie, 8f/2.4
JA/S 4.230.1M: Jalousie, 4f M/2.4
JA/S 8.230.1M: Jalousie, 8f M/2.4
JA/S 4.24.1: Jalousie,4f 24V/2.4 RA/S 4.230.1: Rollladen, 4f/2.4


Allgemeine Information zu: Jalousie, xf/2.4 Jalousie, xf M/2.4 Jalousie, 4f 24V/2.4 Rollladen, 4f/2.4
ab: 11/2007

Betriebsart „Lüftungsklappen“ Umkehrpause bei Parameter Position bei Busspannungsausfall wurde entfernt. Jetzt verhalten sich die Ausgänge/Lüftungsklappen bei Busspannungsausfall wie parametriert.

Allgemeine Information zu: Jalousie, xf/2.3 Jalousie, xf M/2.3 Jalousie, 4f 24V/2.3 Rollladen, 4f/2.3
ab: 03/2007

1. Konvertierung Die Version 2.3. bietet die Möglichkeit Parameter und Gruppenadressen von älteren Versionen der Applikation (ab Version 2.0) zu übernehmen (nur mit ETS 3 möglich). Somit kann erheblicher Parametrieraufwand vermieden werden. Dabei ist wie folgt vorzugehen: - In der ETS 3 mit rechter Maustaste auf das Gerät (JA/SX.XXX.X) klicken.

>> Das Untermenü mit dem Menüpunkt „Konvertierung“ wird eingeblendet:
ABB i-bus® EIB / KNX Software-Information

- Menüpunkt „Konvertierung“ anklicken. >>

Das Dialogfenster zum Starten der Konvertierung wird eingeblendet.
- Schaltfläche „Übernahme einer älteren Programmversion“ anklicken und Anweisungen folgen.

2. Objektzuordnung Wurden auf eine Gruppenadresse mehrere Objekte zugeordnet (speziell 8-Bit Position) konnte der Behang nicht mehr verstellt werden. Fehler wurde behoben.

3. Preset/Szene Nach einer Preset- oder Szenen-Fahrt in die untere Endlage konnten Lamellen nicht mehr verstellt werden. Fehler wurde behoben.

4. Stopp- und Fahrbefehle Bei kurz aufeinander folgenden Stopp- und Fahrbefehlen wurden diese teilweise falsch interpretiert, so dass nach einem Fahrbefehl direkt ein Stopp-Befehl folgte. Fehler wurde behoben.

5. Lamellenstellung Nach einer Positionsfahrt in die obere Endlage („0“) wurde die zuletzt gespeicherte Lamellenstellung gelöscht. Fehler wurde behoben. Wird nun nach einer Fahrt in die obere Endlage eine neue Position angefahren, nehmen die Lamellen wieder die zuletzt angefahrene/gespeicherte Stellung ein.

ABB i-bus® EIB / KNX Software-Information
Allgemeine Information zu: Jalousie, xf/2.2 Jalousie, xf M/2.2 Jalousie, 4f 24V/2.2 Rollladen, 4f/2.2
ab: 05/2006

1. Parameterfenster „X Allgemein“ Parameter „Lamellenposition nach Erreichen der unteren Endlage einstellen auf“ 100% (deaktiviert) = Lamellen sind/bleiben geschlossen … 0% = Lamellen vollständig geöffnet Zuvor war das Verhalten umgekehrt.
Fehler wurde korrigiert.

2. Sonnenschutz-Automatik Die Automatik wird nach Ende eines Sicherheitsalarms (Wind/Regen/Frost = 0) ausgelöst, obwohl sie zuvor nicht aktiviert war und auch während der Sicherheit nicht aktiviert wurde.
Voraussetzung für Auftreten des Fehlers:
• Automatik-Steuerung „aktiviert“
• Deaktivierung der Automatik-Steuerung „über direkte Objekte“ erlaubt
Wurde die Automatik dann z.B. durch einen Fahrbefehl deaktiviert, so ist das Objekt „Aktivierung Automatik“ auf „1“ stehen geblieben.
Fehler wurde korrigiert.








Viel Spass

GLT
16.07.08, 01:53
Hat die, von rbo zitierte, Vorgehensweise mal jemand unter der 3.0f probiert?

Eine Konvertierung von 2.2 auf 2.4 als Aufgabenstellung - jedoch fehlt der angesprochene Menüpunkt.

rbo
16.07.08, 11:51
Hallo GLT

Ich habe das natürlich unter 3.0f gemacht.


Vers. 2.4 ist es leider nicht möglich zu konvertieren


Ansonsten mal bei ABB nachfragen


Gruss

rbo