Hallo Leute,

möchte bei meiner Wetterstation folgendes programmieren:

Abend wenn ich innen das Licht anschalte und die Dämmerung da ist geht das Licht aussen auch an, wenn ich dann ins Bett gehe und Licht ausmache soll aussen das Licht auch ausgehen.

Habe dazu ein Logikgatter UND mit Rückführung erstellt. GA vom Licht auf den einen Eingang, Grenzwert1 der Dämmerung auf den anderen.

Müsste funktionieren habe ich gedacht - tut es aber nicht. Die GA vom Licht kann ich jederzeit vom Bus lesen und bekomme 01 oder 00, die Dämmerung kann ich nicht auslesen...da wird auch nicht 00 oder 01 zyklich auf den Bus geschrieben selbst wenn ich es beim Grenzwert einstelle.
Mache ich einen Gedankenfehler?

Es ist die Komfort-Wetterstation.

Gruß
Horser

Norbe
08.04.08, 22:17
Das Licht aussen brennt , wenn innen Licht an UND Dämmerung ein . Ganz klar UND-Verknüpfung ...

prinzipiell sollte es schon so funktionieren ...
ist das L-Flag bei dem Dämmerungsobjekt gesetzt ?
ich vermute mal den Fehler irgendwo bei der Wetterstation ... hat die kein separates Dämmerungsobjekt ?