Hallo Eib Freunde ...
ich habe für die Adresse 1.1.33 ( Klemme F ) den Schaltaktor 6194/13 genutzt. An dieser Klemme sitzt eine Steckdose, welche einen PC über eine Master und Slave Steckdose angeschlossen hat.
Wenn ich nun den PC einschálte gehen die anderen an Slave angeschlossenen Sachen mit an und nun:
soll noch ein Aktor 1.1.39 ( Klemme H ) geschaltet werden. Und natürlich wieder aus, wenn der PC ausgeschaltet wird.
Was muß ich dazu für eingaben unter dem Aktor 1.1.33 ( Klemme F ) also dem 6194/13 bei
1. Allgemein
2. Funktion
3. Stromerkennung
machen Vielen Dank vorab

Axel
15.03.08, 08:36
Hallo SeeeU,

kenne die Applikation des (1.1.33) nicht auswendig, bin aber fast sicher das sie eine Rückmeldung mitbringt mit welcher du den anderen Aktor ensteuern kannst.

SeeeU
15.03.08, 10:27
weiß jetzt auch nicht wie Sie ist, aber vielleicht könnte man mir ja erklären wie Sie sein müsste ?
Danke vorab
SeeeU

Axel
15.03.08, 10:44
Hallo SeeeU,

dein Aktor wird in der Applikation pro Schaltkanal eine Rückmeldung bzw. Status Meldung haben. Wenn du auf diese eine neue Gruppenadresse legst und selbige mit dem zu schaltenden Aktor verbindest, schaltet dieser automatisch ein sobald der Aktor 1.1.33 am Ausgang f? auch ein. Umgedreht natürlich wieder aus.

Schau bitte in der Applikation oder Beschreibung nach, ob dein Aktor eine Rückmeldung oder Statusmeldung unterstützt. (Tut er zu 99%)

Hoffe jetzt verstehst du mich.

SeeeU
17.03.08, 19:34
Ja tut er ... aber wahrscheinlich wegen der nicht korrekten einstellungen bzgl. Stromwerte etc komme ich einfach nich tzu dem gewünschtem Ergebnis.

e-lektrik
17.03.08, 20:57
Hallo SeeeU,
Dein Aktor har doch bestimmt ein 1 Bit Objekt mit Lastüberschreitung und eines mit Lastunterschreitung. Wenn Du nun den Kanal an dem der Pc angeschlossen ist mit einer Lastüberschreitung programmierst. Das heisst, wenn der PC an ist legst Du entweder mit Teach-in einen festen mA Wert fest, oder Du liest Telegramme mit und parametrierst dann deine Lastüberschreitung, indem Du beim überschreiten eine 1 und beim unterschreiten eine 0 auf das Schaltobjekt des Aktorkanals an dem die zusätzliche Steckdosenleiste angeschlossen ist.
So funktioniert das bestimmt. Habe dies auch schon so realisiert; nur auf das Oder-Objekt des gleichen Kanals um das vorzeitige Abschalten eines Beamers zu verhindern.

Gruß e-lektrik

SeeeU
17.03.08, 21:40
So ein Mist, ich bin zusehr Leihe um zu verstehen, was Du meinst bzw. was ich machen soll ....

Ich habe im Aktor 5x Ausgang:
Ausgang F - Schalten
Ausgang F - Kontaktüberwachung
Ausgang F - Stromwert
Ausgang F - Status Strom Schwellenwert 1
Ausgang F - Telegramm Status Schalten

1. Frage: Auf welchen Ausgang muß ich nun den Aktorausgang des zu schaltenen Objekts legen, damit er ausschaltet, wenn
Ausgang F - keinen Strom mehr zieht
und einschaltet, wenn
Ausgang F - beginnt Strom zu ziehen ?

In den Parametern des Aktors mit Ausgang F,
habe ich folgendes für F:
F: Allgemein
F: Funktion
F: Stromerkennung

Unter F: Funktion habe ich "Funktion Schwellenwert freigeben" auf "ja" und unter "Funktion Stromerkennung freigeben" ebenfalls "ja".
unter F: Schwellenwert, weiß ich aber nicht, welche werte ich für Schwellenwert 1 und für Schwellenwert 2 angeben sollte.

Bei "Verhalten des untern SW habe ich "AUS" angegeben und bei Überschreiben des oberen SW habe ich "EIN" angegeben. Ist das soweit richtig oder muß ich noch was beachten ?

Vielen Dank vorab für Eure mithilfe ...

franknx
17.03.08, 22:10
Hallo,
schade das ich dir das Projekt nicht zurückschicken kann, klappt einfach nicht. Aber du bist auf dem richtigen Weg.
Lege eine neue Gruppenadresse an und ziehe den zu schaltenden Kanal, und das Telegramm Status Schalten von Kanal F hinein. Auf meinem Rechner funktioniert deine Angelegenheit schon. Ich kriegs nur nicht zu dir rüber. Was machen deine Bewegungsmelder?

franknx
17.03.08, 22:12
In der Applikation musst du Kanal F natürlich sagen das er seinen Status bei Änderung senden soll.

SeeeU
17.03.08, 22:20
Meine Bewegungsmelder funktionieren ....
Gott sein Dank ...
habe nur gerade festgestellt, dass ich die Aussenbeleuchtung auch auf eine Taste im Haus zu liegen habe und wenn ich diesen Betätige, dann bleibt die Lampe an ... weiß noch nicht wie ich das einstelle, dass die Lampe dann ebenfalls nach der eingestellten Zeit ausgeht !
Mit der Stromüberwachung probiere ich jetzt mal weiter rum ...

Randy
17.03.08, 22:48
In der Applikation musst du Kanal F natürlich sagen das er seinen Status bei Änderung senden soll.

Hallo Frank
Die Rückmeldung bzw.Statusmeldung bezieht sich aber rein nur auf das Schaltobjekt der einzelnen Kanäle (in unserem Fall Kanal F)und nicht auf die Stromerkennung diese haben seperate KOs die zunächst nichts mit dem KO Schalten und deren Rückmeldung zu tun haben.
.
Würde ,um bei dem Beispiel zu bleiben bedeuten, das wenn Kanal F geschaltet wird auch gleichzeitig Kanal H miteingeschaltet wird dafür bräucht ich keine Stromerkennung.

Wenn ichs richtig verstanden wurde aber folgendes gefordert. Wenn Kanal F eingeschaltet wird und Strom fließt auch Kanal H einschalten soll

Insofern wär es im Prinzip richtig wie e-lektrik es beschrieben hat.

LG Randy

SeeeU
17.03.08, 22:55
Ja, genau so soll es sein ...
es klappt nämlich nicht, ....:(
Aber die andere Erklärung von e-lektrik kann ich aufgrund meiner minderen Erfahrung nicht verstehen. Kannst Du mir das in Anfänger deutsch anhand meiner Beschreibung erklären ?

Randy
18.03.08, 01:00
Das wird aber mehr wie ein Bierchen werden :D

Folgende Parameter mußt Du bei Kanal F einstellen

Funktion > Funktion Stromerkennung freigeben> ja

Stromerkennung

-Stromwert senden Zyklus--------->0
-Stromwert senden Änderung------>0
-Stromschwellwerte freigeben----->ja
-Auswertung --------------------->immer
-Auswerten nach schließen------- >3s

-Stromschwellwert 1 in 100mA----->10 oder ETS mitschreiben
-Stromschwellwert1 Hysterese----->50mA
-Stromschwellwert1+/-Hysterese--->überschreiten 1 senden

-Stromschwellwert 2 freigeben----->ja
-Stromschwellwert 2 in 100mA----->2
-Stromschwellwert2 Hysterese----->50mA
-Stromschwellwert2+/-Hysterese--->unterschreiten 0 senden.

Das wären die Parametereinstellungen die Du vornehmen mußt.

Dann legst Du eine neue GA an

1.1.33 Kanal F Status Strom Schwellwert 1
1.1.33 Kanal F Status Strom Schwellwert 2
1.1.39 Kanal H Schaltobjekt

Kurz zur Erklärung die für Dich wichtigen Werte sind die Stromschwell-
werte 1+2
Ich hab SSW 1 auf 1Ampere(10x100mA) gestellt soll heißen wenn
ein Strom über 1 A fließt wird eine 1 gesendet, und der Aktor H schaltet
EIN,das sollte reichen da der PC in der Regel mehr wie 1A zieht,
im Standby könnts evtl.etwas knapp werden Du hast aber noch
andere Geräte dran hängen insofern kann ich jetzt keine schlüßige
Aussage treffen.

Der SSW 2 liegt bei 0,2Ampere d.h sinkt der Strom unter die Grenze
von 0,2 A wird eine 0 gesendet und schaltet den Aktor H AUS.
Die jetzt genannten 2 Parameter muß man ggf.noch etwas anpassen,
aber ich denke Du weißt jetzt was die Einstellungen bewirken.

LG Randy

SeeeU
18.03.08, 08:27
1000 Dank für die ausführliche Beschreibung. Werde es gleich heute Abend ausprobieren und mich wieder melden.

P.S: brauch auch nicht nur 1 Bierchen bleiben ... bin gerne auch für 2, 3 oder ein paar mehr zu haben ...
Freue mich wenn mal jemand kommt!

e-lektrik
18.03.08, 21:40
Danke Randy, für Deine ausführliche Erklärung - nachts um Ein Uhr !!
Hoffe doch Du konntest SeeeU das rüberbringen, wie es zu funktionieren hat.
Eines ist jedoch noch zu beachten: die Messtoleranz der Stromerkennung ist in dem unteren Bereich sehr hoch ( bin der Meinung 200 mA) und senden tut er auch nur nach 100 mA Änderung. Also muß man ausprobieren was sich besser eignet. Eine Lastüber oder -unter Überwachung (eventuell noch invertieren).
Gruß e-lektrik

:beer:

SeeeU
18.03.08, 21:56
Ja ... ich wollte mich auch ganz herzlich bedanken für die bisherige Mühe.
Leider klappt da noch was nciht, denn er schaltet weder ein noch aus.

Ich werde das mal mit den Grenzwerten probieren und mal sehen ob es dann geht. Vielleicht habe ich einfach irgentwo einen kleinen Fehler drin.

Schade das keiner hier sein kann und mal drauf schaut, dann wäre die Sache sicherlich in Minuten erledigt.
Genauso wie mein anderes Vorhaben im anderen Thread ( Besetzmeldung über Binäreingang 6188/12 )

SeeeU
30.03.08, 22:14
Ich habe jetzt mit mehreren Einstellungen versucht, und zum Testen eine Lampe mit Schalter in der Schnurr getestet. Jetzt wollte ich also sehen, on es eine Meldung gibt oder nicht.
Also,
wenn ich die Lampe an der Steckdose, die Stromüberwacht werden soll einschalte oder ausschalte, passiert schon nichts.
Deshalb kann auch keine Meldung den anderen Aktor schalten.
Hat noch jemand eine Idee ? Ich habe sogar schon mir Busch Jäger telefoniert, aber auch dort waren Sie dann am Ende mit Ihrem Latein!