Hallo zusammen,

ich habe ein Problem beim Progammieren der Tastsensoren2 2-fach.3-fach und 4-fach ich bekomme imm er die folgende Fehlermeldung:

Programmieren (Appl): 1.1.6 Tastsensor 2 3fach mit Controller Fläche Schlafen
Start: 09:53:40, Ende: 09:53:40
Inkompatible BCU-Version $0012 (erforderlich: $0011).

Die Produktdatenbank ist auf dem akutellen Stand 01.2008 und meien ETS ist 3.0e und ich nutze Vista.

Kann mir da bitte jemand helfen?

ninafant
04.03.08, 11:46
Hallo,

hast du den korrekten Busankoppler montiert.
Busankoppler 057000 (Den 2.0 nicht den 2.1)

Gruß Markus

zander
04.03.08, 11:51
Ich habe nur die 057000

Kaffeetrinker
04.03.08, 11:51
Hast du die richtige Applikation?
Mit Controller / ohne Controller
Oder sind es TS2 plus 2-fach? Die mit Display oder die doppelten ohne Display?
Gruß
Tim

zander
04.03.08, 11:55
Ich habe den Tastsensor2 und nicht 2Plus

tommy
04.03.08, 14:41
Hallo!

@Zander:
Ist die von Dir in diesem Fall verwendete eib.db groß, oder hättest Du die Möglichkeit, die *.DB hier hochzuladen?

Im Zweifel würde auch ein VD-Export der besagten Produktdatenbanken aus Deiner aktuellen *.DB heraus (!) weiterhelfen. Dieses VD-File könntest Du dann hier posten.
Die *.DB wäre aber interessanter! ;)

zander
04.03.08, 14:57
Hallo tommy,

die eib.db ist 73,5 MB gorß, kann das denn eine Auswirkung haben ?

Gruß Zander

zander
04.03.08, 15:22
Hallo tommy,

ich habe einfach nochmal eine neuen Datenbank angelegt und das Projekt impotiert und was soll ich sagen es ist alles o.k.

Danke für den Tipp!

tommy
04.03.08, 15:54
Hi,

OK. Gut, dass es nun funktioniert!

Was hattes Du gemacht, als es zunächst nicht funktionierte? Hattest Du ein PR? in die ETS3.0e importiert, oder hattest Du einzelne Produkte importiert?

heob
04.03.08, 17:23
hatte ich auch schon mal ...
hab dann die plugins für die ts2+ nochmal geladen und dann ist's auch wieder gegangen.

lg Heli

zander
05.03.08, 15:28
Das Problem besteht bei Vista wenn keine Freigabe auf den Ordner EIBA SC vorliegt.

Dann kann die Datei masks.mv3 nicht geladen werden.

Ich habe dann die masks.mv3 neu impotiert, dann war alles o.k.

Warum ich als Admin und auch das System keinen Freigabe auf die C:\programme\gemeinsamen Datein hatte kann ich auch nicht sagen:mad: