Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sperren BWM für Dauerlicht?
möchte einen Raum der hauptsächlich mit BWM Licht ein/aus geschalten wird zusätzlich über den Taster auf Dauerlicht schalten.
bin dafür folgendermaßen vorgegangen:
1.) Gruppenadresse mit:
- Aktor Schalten Ausgang xx (vom Raum)
- BWM schalten (im Raum)
- Tastensensor (im Raum Taste1 ein)
2.) Gruppenadresse mit:
- Aktor Schalten Ausgang xx (gleich wie in Gruppenadresse 1
- BWM sperren
d.h.: wenn auf Aktor 1bit (ein) gesendet wird sperrt BWM bis Wert (0) wieder auf Aktor vorhanden ist.
habe ich hierbei einen denkfehler, denn der BWM schaltet immer nach Zeit ab, egal ob Taster gedrückt wird oder nicht.
GA 1: DL Raum XXX schalten auf Schaltobjekt von BWM und Aktor.
GA 2: Sperren BWM Raum XXX. Auf Taster und Sperrobjekt.
In den Parametern das Verhalten bei Sperren festlegen.
sollte das dann so aussehen:
GA1:
-Taster Schalten (DL)
- BWM für Schalten
- Aktor Ausgang x
GA2:
- Taster Schalten (DL)
- BWM Sperren
- Aktor Ausgang x
???
brachtendorf
01.03.08, 20:00
wie sich der Aktor beim Sperren verhält, musst Du in den Parametern des BWM einstellen.
Dort wird definiert, ob beim Sperren ein EIN Telegramm auf das Schaltobjekt gesendet wird.
Bei einigen BWM ist das voreingestellt.
Clemens
mhm...
so irgendiwe klappt das nicht...
ich habe die 2 GA's erstellt wie oben beschrieben.
beim BWM ist unter Sperrfunktion folgendes eingestellt:
Betriebsart d. Sperrobjektes
0=Betrieb, 1=gesperrt
Schalttelegramm zu Beginn der Sperrung
Ein-Telegramm
Schalttelegramm am Ende der Sperrung
Aus-Telegramm
...so sollte es meiner Meinung nach doch richtig sein....
Das Schalt-Objekt darf nicht im Taster als Sendend drin stehen, nur als hörende GA für die LED.
Hallo Wichtel,
Über die Suchen funktion hättest Du zu diesem Thema etwas finden können ;)
GA 1 Bewegungsmelder
Schaltenobjekt > vom BW-melder
Ausgang schalten > vom Aktor
GA 2 Hand/Automatic
Linke Taste EIN> vom TS
Rechte Taste AUS > vom TS
oder bei einer TASTE UM Funktion
Sperren/entsperren > BW - Melder
Aktorausgang schalten > vom Aktor
Parameter BW Melder
Bei den Parametern mußt Du Sperren bei EIN einstellen.
Funktionsbeschreibung
GA 1 beinhaltet die reine BW-Melderfunktion.
GA 2 wenn Du nun den Tastsensor EIN betätigst sendet er eine 1 auf das
Sperrglied vom BW Melder somit ist er gesperrt.
Gleichzeitig wird auch beim Tastendruck eine 1 an den Aktor gesendet und
das Licht geht und bleibt an weil der BW-Melder gesperrt ist.
Wenn Du die Taste AUS betätigist sendet der Tastsensor eine 0 auf das
Sperrglied des BW Melder und ebenso eine 0 auf den Aktor.
Das bedeutet das die Beleuchtung erlischt und der BW-Melder wieder
in Funktion ist
LG Randy
...nun habs auch ich Verstanden! :o
Funktioniert tadellos!
Danke für die Denkanstösse. Schön langsam (so glaube ich zumindest :D) fange ich an zu begreifen worum es bei EIB/ ETS geht.
nach meinen theoretischen Lektüren bin ich nun dabei alles nützliche was EIB hergibt in die Tat umzusetzen.....mal sehen wo ich dem nächsten Problem begegne.... :rolleyes:
Danke nochmals an alle!
Wenn ich den Taster mit der definierten Sperrfunktion (ein-bei sperren, und aus-bei entsperren) belege funktioniert alles tadellos.
Nun möchte ich aber nicht, dass das Licht kurz ausgeht bis mich der BM wieder erkannt hat wenn ich noch im Raum bin. Beim Definieren von ein-bei sperren, und ein-bei entsperren funktioniert es gut solange ich mich beim entsperren im Bewegungsbereich des BM befinde. Sobald ich aber von einer Zentralen Stelle im Haus (außerhalb des Erkennungsbereichs) entsperre geht das Licht nicht aus bis mich der BM mindestens einmal erkannt hat.
Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu lösen?
gruß jan
entsperren = kein Telegramm
Ach, hatte ich vergessen dazu zuschreiben.
entsperren-kein Telegramm hat den gleichen Effekt, dass ich erst vom BM erfasst werden muss bis er nach seiner Zeit abschaltet. Ansonsten bleibt das Licht an.
Hallo,
das würde mich auch interessieren, weil ich genau das selbe Problem habe wenn ich das Sperrsignal wegnehme muss ich erst vom BW wieder erfasst werden damit das Licht ausgeht. Ich will auch nicht das das Licht sofort ausgeht wenn das Sperrsignal weggeht.
Danke schon mal!
Woifi
Hallo,
Ich weiß ja nicht was für Tastsensoren für die Sperrung/Entsperrung verwendet
werden.
Einige Tastsensensoren Komfort können diese Funktion
linke Taste sendet beim drücken eine 1 Sperren BW-Melder
rechte Taste sendet beim drücken eine 0 Entsperren BW-Melder
rechte Taste sendet beim loslassen eine 1 auf den Triggereingang des BW-Melders
Das Problem ist das ich den BWM nicht antriggern kann wenn er gesperrt ist insofern
muß ich die zeitliche Reihenfolge einhalten.
erst entsperren,dann antriggern
das wird mit derobigen Funktion sichergestellt.
Was setzt ihr für Sensoren ein?evtl ginge da auch was über das Jal.objekt.
LG Randy
Hallo,
danke für den Tipp, genau diesen Gedankenanstoß habe ich gebraucht. Meine Komponenten sind alle von Gira (TS2) und BWM.
Woifi
Ich habe als BM einen GiraKomfort,
als Sperrtaster sind im Einsatz ein Gira TS2 1-fach , ein Gira Ts2 6-fach, und das BJ 6136-101, das Panel kann 2 Objekte senden bei steigender und fallender Flanke, allerdings habe ich beim Gira BM kein Objekt gefunden welches ich damit verbinden könnte.
Gruß Jan
Hallo Jan
Du mußt die Parameter etwas ändern dann wird ein neues KO angezeigt.
Parameter
Betriebsart--->Applikationstyp--->Hauptstelle
Jetzt erscheint ein zusätzliches KO womit Du den BW-Melder von extern
ansteuern kannst.
Bewegung Kommunikation zur NebenstelleUm mal bei meinem vorgenannten Beispiel zu bleiben mußt Du das neue
Objekt mit
rechte Taste sendet beim loslassen eine 1
verbinden ,dann sollte es eigentlich funktionieren.
LG Randy
Hallo Randy,
genau das habe ich gemacht, allerdings sperre ich auf Taste 1 mit einer 0 den BM, und sende beim entsperren mit Taste 2 beim drücken und loslassen eine 1 aufs sperrobjekt und aufs Bewegungsobjekt, da er keine 2 getrennte GA senden kann.
Das Statusobjekt muss in dem Fall invertiert werden.
Funktioniert tadellos. Danke für die Hilfe
Gruß Jan
Gern geschehen
:Prost:
Gruß Randy