Gummiklaus
27.02.08, 15:10
Hallo.....
entschuldigt bitte den Titel aber was besseres fiel mir nicht ein.
Ich habe hier folgenden Aufbau.
Merten 8x Binäreingang
BJ DALI Gateway, Logimodul
Bedienstelle 1: Nur Taster für Zentral Aus / Nur Lampe A an.(kein Dimmen)
Bedienstelle 2: 5 Taster für Lampe A-E
Funktion:
Von der Bedienstelle 2 können alle Lampen Ein/Aus geschaltet werden und gedimmt.
Von der Bedienstelle 1 kann nur Lampe A Ein geschaltet werden oder alle Lampen Ausgeschaltet. Dimmen soll von dieser Stelle nicht möglich sein.
Um das zu Realisieren habe ich ein Logikmodul für die Entsprechenden Rückmeldungen auf den Binäreingängen eingesetzt bzw. für das Filtern des Ein-Telegramms. Im DALI Gateway ist Einschalten auf 100% gesetzt.
Soweit funktioniert das auch alles Super.
Nur wenn ich über den ZentralTaster (Bedienstelle 1) Lampe A einschalte und dann mit lange die Taste an der Bedienstelle 2 fürs Dimmen drücke, wird erst beim zweiten mal Lang drücken heruntergedimmt. Der Binäreingang will beim ersten lang drücken immer raufdimmen.
Hat jemand eine Idee, Hilfe, Anregung Lösung?
Danke
Gruß
Gummiklaus
entschuldigt bitte den Titel aber was besseres fiel mir nicht ein.
Ich habe hier folgenden Aufbau.
Merten 8x Binäreingang
BJ DALI Gateway, Logimodul
Bedienstelle 1: Nur Taster für Zentral Aus / Nur Lampe A an.(kein Dimmen)
Bedienstelle 2: 5 Taster für Lampe A-E
Funktion:
Von der Bedienstelle 2 können alle Lampen Ein/Aus geschaltet werden und gedimmt.
Von der Bedienstelle 1 kann nur Lampe A Ein geschaltet werden oder alle Lampen Ausgeschaltet. Dimmen soll von dieser Stelle nicht möglich sein.
Um das zu Realisieren habe ich ein Logikmodul für die Entsprechenden Rückmeldungen auf den Binäreingängen eingesetzt bzw. für das Filtern des Ein-Telegramms. Im DALI Gateway ist Einschalten auf 100% gesetzt.
Soweit funktioniert das auch alles Super.
Nur wenn ich über den ZentralTaster (Bedienstelle 1) Lampe A einschalte und dann mit lange die Taste an der Bedienstelle 2 fürs Dimmen drücke, wird erst beim zweiten mal Lang drücken heruntergedimmt. Der Binäreingang will beim ersten lang drücken immer raufdimmen.
Hat jemand eine Idee, Hilfe, Anregung Lösung?
Danke
Gruß
Gummiklaus