25.02.08, 08:43
Hallo Gemeinde,

vorige Woche mussten wir eine Kosten Gegenüberstellung erstellen für Beckhoff und KNX.

Das Ergebnis möchte ich hier posten. Ist für den einen oder anderen interessant.

Hotel mit KNX:
KNX (Aktorik, Sensorik): 215.000,00 Euro

Hotel mit KNX und Beckhoff:
KNX (Sensorik): 124.000,00 Euro
Beckhoff (Aktorik): 45.000,00 Euro
Summe: 169.000,00 Euro

Die Kostenersparnis liegt bei ca. 46.000,00 Euro (excl.)

Dabei muss man aber sagen, das Beckhoff einen etwas höheren Programmieraufwand hat.
Jedoch bei den Möglichkeiten den EIB um Längen schlägt. Zudem läuft alles über TCP/IP und Anschluss von fast allen Bussystem und Schnittstellen.

Die soll keine Werbung für Beckhoff sein!

Gruß

Hannes

Meudenbach
25.02.08, 12:33
Und wie sieht es mit den zus. Kosten der Ethernet Infrastruktur aus ?? ... und ein "etwas" höherer Programmieraufwand halte ich für untertrieben, aber das kommt ja letztendlich auf die Funtkionalität an...

Ber recht hast, interessant ist die Technik auf alle Fälle..

LG

Unique24
25.02.08, 15:17
Hallo Mike,

die zusätzliche Infrastruktur ist eher Minimal. Die Verteiler müssen Geschoss übergreifend per LAN verbunden werden.

Der Programmieraufwand ist natürlich Projektspezifisch.
Die Standard Anwendungen (Licht, Beschattung, Heizung, ...) sind ja als "Bausteine" fertig.
Kommt aber drauf an, auf welchen Partner man setzt.

Wir arbeiten sehr eng mit 2 Firmen in Österreich zusammen und haben nur positive Erfahrungen gemacht.

Gerade bei seriellen Geräten (RFID, Fingerprint, ...) brauchst dir nicht viele Sorgen machen.

Wir haben zu 95% unser "Musterprojekt" "Schönbrunn" und "Silberkammer der Hofburg" fertig:
Enocean, Beckhoff, Beschallung


Gruß

Hannes

master
25.02.08, 20:16
Hallo,

wenn man es von vornerein so Plant, ist der Programmieraufwand im Twincat gar nicht so groß.
Habe mein EIB Projekt vor 3 Wochen auf Beckhoff umgebaut. Sensorik ist EIB geblieben, komplette Aktorik gegen CX 9000 und Eib Klemme sowie etliche Ausgangsbaugruppen ersetzt.
Habe aber meine EIB Sensorik nochmal umprogrammieren müssen, da man pro EIB Klemme nur 4 Adressenblöcke mit je 64 zusammenhängenden Gruppenadressen hat. Und ich habe sie bis dahin anders Strukturiert gehabt.
Ansonsten funktioniert es einwandfrei.
Habe aber an den Ausgängen nur normale Finderrelais verwendet, keine Bistabilen wie in den EIB Aktoren.
Lediglich die Auswertung der Jalousie Telegramme hat mich einiges an Zeit gekostet, hab mir aber dann einen FB programmiert, den ich als Instanz für jede Jalousie aufrufe.

Habe vor kurzen auch zwei Angebote für einen Hotelumbau abgageben, ebenfalls Beckhoff/EIB und EIB ist aber keines von beiden geworden.
Aber wenigstens kommen jetzt Chrom Rahmen um die Schalter, das ist ja auch wichtig :):)

Gruß
Markus

ntmario
23.11.09, 16:59
Hallo Unique24, hallo Master,

ich bin neu im Thema Beckhoff SPS und möchte dennoch ein bestehendes EIB Projekt mit Beckhoff SPS erweitern. Könnt Ihr mir helfen, einen schnellen Einstieg zu finden? Ein kleines Demo-projekt wäre toll! Sowas wie = Eibschalter gerückt > Schalte Klemme .... und lies Value von Klemme... und wenn > 6 dann schalte EIB Switch 1.3.78 ....Es ist ein Privatprojekt und das Budget ist schmal, soll aber nicht umsonst sein!

Mario:rolleyes: