MarkusS
13.08.03, 19:28
Die letzten Tage hat sich einiges in meinem EIB-Haus getan :D

So sah es noch letzten Freitag aus ...

http://www.mms-it.de/EIB/DSCN0007small.jpg

Montag, Dienstag war der Elektriker da ...

http://www.mms-it.de/EIB/DSCN0016small.jpg

http://www.mms-it.de/EIB/DSCN0017small.jpg

http://www.mms-it.de/EIB/DSCN0019small.jpg

Irgenwie habe ich das Gefühl dass ich den Schrank in einer grösseren Version hätte nehmen sollen :D :D :D

Gruss
Markus

Dieter Koch
14.08.03, 07:53
Hi Markus,

ein Feld größer hätte bestimmt nicht geschadet.

aber:

Wenn ich mir deine Fotos angucke, so kann ich erkennen, das die EIB-Geräte untereinander nur mit dem rot-schwarzen Adernpaar verbunden sind. Ob die Adern auch verdrillt sind, kann ich nicht erkennen, aber es fehlt in jedem Fall die äußere Isolierung. Der EIB ist VDE-mässig gesehen eine Schutzkleinspannung, und die muß doppelt isoliert sein.
Dein Elektriker bevorzugt ja ABB-Geräte, dann wird er in dem ABB I-Bus Katalog bestimmt die vorkonfektionierten Verbindungsbrücken finden. Für das Geld kann einer die nicht selbst machen.

Gruß
Dieter

Meudenbach
15.08.03, 13:00
.... weiterhin sollte Dein Elektriker beachten, dass er die Anschlussleizung zum 32fach i/O nicht parallel zu den Netzleitungen legt. Das mögen die Eingänge nicht.... besser das Teil ganz nach rechts versetzen.

Guss