PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kein EIN-Telegramm bei Powernet-Wächter



romahn
06.06.01, 00:32
Ein Verständnisproblem: Ein Powernet-Wächter schaltet Licht ein und aus. Soweit er das alleine macht, ist alle gut. Schalte ich aber jetzt das Licht über den Tastsensor am diesbezüglichen Schaltaktor - ist auch Gruppensprecher - reagiert der Wächter anschliessend nicht mehr auf Bewegung!? Ferner ist auch ein BJ Triton RTR als Sensor Mitglied der Gruppe. Und merkwürdig: Bis gestern funktionierte das einwandfrei. Natürlich habe ich etwas geändert: Ich habe im Controller eine neue Szene angelegt, die eben genau durch die Aktion ausgelöst wird. Aber auch das Löschen der Szene brachte keinen funktionierenden Zustand zurück. Was ist hier möglicherweise falsch?

Meudenbach
08.06.01, 02:09
Hi Romahn,

nimm mal das "S" - Flag aus dem entsprechenden Kommunikationsobjekt (schalten ein/aus) des Wächters.

Oder besser, Mail mir doch mal das entsprechende Gerät mit den eingestellten Parametern...

CU

Mike