PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : 400 Volt Schwimmbadpumpe steuern



lantoeter
19.02.08, 13:24
Hallo,

wie schalte ich eine 400V Schwimmbadpumpe.
Ich möchte gerne die 16fach aktoren von jung benutzen, da ich alles andere auch von Jung habe.

Wie macht ihr das nutzt ihr einen "normalen" Aktor dafür ? In der Beschreibung steht :
Kontaktbelastbarkeit: 16 A / 230 V AC 1

Was muß ich da beachten ?

mfg LANToeter

klaus407
19.02.08, 17:11
Hallo,
ich kann dir nur empfehlen das Ganze mit einem Aktor kanal zu machen, der ein Schütz mit nachgeschaltetem Überstromrelais steuert.

orion 8
20.02.08, 10:12
Moin,

ich gehe mal davon aus, dass 400 V in diesem Fall Drehstromanschluss bedeutet
Siehe dazu die Sicherheitshinweise in der technischen Dokumentation der Jung Schaltaktoren!

Das hat weniger mit Kontaktbelastung zu tun als vielmehr mit der Tatsache, dass die einzelnen Aktorkanäle nicht hundertprozentig gleichzeitig schalten!

Also in jedem Fall für eine solche Anwendung einen Aktorkanal nur als Steuerstromkreis für ein geeignetes Lastschütz verwenden.


Gruß aus Lüdenscheid