PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gruppenadressen Heizaktorproblem



apollo
12.02.08, 20:54
Hallo zusammen,


melde mich zur Zeit öfters mit ähnlichen Problemen.

Habe die Stellgröße (Schaltend PWM) eines RCD 2023 mit drei Gruppenadressen (jede Gruppenadresse ein Heizaktorkanal) verbunden.


Leider funtkioniert nur ein Aktorkanal !.

Heizungsaktor Theben HMG 4 mit HME 4

Dasselbe habe ich auch noch bei einem zweiten RCD dabei aber nur 2 HZ-Aktorkanäle.Da funktioniert auch nur ein Kanal...

wer weiss rat...
Könnte es an den Flags liegen?

Danke im voraus...

EIB-Freak
12.02.08, 21:15
Vergesst doch einfach mal die Flags :D.

Überprüfe nochmals alle Gruppenadressen-Verbindungen. Und parametriere die Aktoren/RCD auf Stetig, wenn es sich nicht grad um Gebläsekonvektoren o.ä. handelt.

Der RCD kann immer nur eine GA senden (immer die erste), d.h. es ist sinnlos, das KO "Stellgröße" mit mehr als 1 GA zu verknüpfen.

Norbe
12.02.08, 22:46
nun nicht ganz , wenn ich zB 8 Stellantriebe eines Heizkreises (zb Aula o.ä.) auf zwei Heizaktor-Kanäle verteilen muss , brauch ich schonmal die doppelte Zuordnung.
ich schätze , das hat apollo gemeint.

ohne das Projekt zu kennen oder die Parameter zu sehen , ist es schwierig , einen Fehler auszumachen.

@apollo

hast du nicht ein paar Screenshots ?

apollo
13.02.08, 13:37
Hallo,

genau Norbe, so wie du das siehst meine ich es auch.

Woher sieht man das des RCD nur eine Fruppenadresse senden kann und warum meldet die ETS dann keinen Fehler?

Nehme alle Heizkanäle mal auf eine zugehörige Adresse und probiers aus.


Gruß Apollo

apollo
13.02.08, 13:43
Hallo,


und EIB-Freak dein Tip mit dem Stellsignal auf stetig werde ich ausprobieren...


Danke an alle für die Tips...


Gruß Apollo...

???
13.02.08, 14:02
>>Habe die Stellgröße (Schaltend PWM) eines RCD 2023
>>mit drei Gruppenadressen (jede Gruppenadresse ein Heizaktorkanal) verbunden.

Das ist der Fehler, da hat EIB-Freak schon recht.

Du nimmst eine GA und trägst die beim RCD ein und bei jedem Aktorkanal der damit gesteuert werden soll.

Roland

apollo
13.02.08, 16:09
Hallo,

habe die Gruppenadessen so eingestellt und es funktioniert prima.

Auch die Regelung habe ich auf stetig und ist ok.

Nur woher weiß man das vorher das nur eine Gruppenadresse geht?.

Wäre übersichtlicher gewesen wenn ich die Heizkreise getrennt angesteuert hätte.

Gruß Apollo..


Danke für die Hilfe..

EIB-Freak
13.02.08, 17:37
Alle KNX-Geräte können IMMER NUR eine Gruppenadresse senden. Das war schon immer so ;).