Hallo Zusammen,

besteht die möglichkeit eine Wolf Lüftungsanlage an das EIB anzubinden? Habe mich beim Hersteller erkundigt und leider nur die Auskunf bekommen, das nur ein Gateway vom eBUS zu LON zur Verfügung steht.

Gibt es jetzt die möglichkeit 2 Gateways einzusetzen, eBUS zu LON; LON zu EIB?

Hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? Positiv wie Negativ :-)

Wäre für Eure hilfe dankbar!!!

Gruß elechris

EIB-Freak
06.02.08, 18:44
Das ist eine Standardfrage hier im Forum geworden :-)

Welche Funktionen der Lüftung wilslt du über KNX steuern? Welche möglichkeiten, ausser LON, bietet die Lüftung noch ?
Gäbe es die möglichkeit, den Lüftermotor über 1-10V anzusteuern? Liegen dir Stromlaufpläne der Steuerung vor ?

elechris
07.02.08, 11:05
Eine Standartfrage ist es wirklich geworden, habe bisher aber keine passende Lösung gefunden.

Regelfunktionen sind:

Raum Zu- und Abluftregelung
Raum Zulufttemperaturregelung mit Min. und Max. Begrenzung.

Das ganze wird über ein zentrales Lüftungsgerät realisiert.

angesteuert werden diverse Klappen um Zu und Abluft der einzelnen Räume zu steuern.

der Lüftungsschrank hat keine Analogen Ein bzw. Ausgänge zum steuern der Anlage. hierzu verwendet WOLF ihren eBUS. und stellen uns halt nur ein LON-Schnittstellenmodul zur Verfügung.:-(

Das ist das große Problem bei der ganzen Geschichte hier, mangelhafte Vorplanung,:mad:
fehlende Schnittstellen vom Hersteller :mad: und wir müssens ausbaden :-((((

Hujer
07.02.08, 22:57
Hallöchen,

ja das kommt mir bekannt vor.

hier mal ein kleiner Hinweis.

http://www.ebus.de/spec.html


Der eBUS ist ein byteorientiertes, serielles Protokoll, das auf der Benutzung des UART eines Mikrokontrollers basiert.Für die physikalische Ankopplung an die Übertragungsleitung ist eine Hardware-Treiberschaltung vorzusehen, die sog. höheren OSI-Protokollschichten - OSI-Schicht 2 und OSI-Schicht 7 - werden durch Softwaretreiber realisiert. Die Spezifikation steht den Mitgliedern der eBUS Interest Group zur freien Verwendung zur Verfügung.


1. eBUS Spezifikation - Überblick: OSI-Schichten 1, 2
Der eBUS ist ein serieller, LOW-aktiver Zweidraht-Bus, der im Multi-Master-, sowie im Master-Slave-Modus betrieben werden kann. Er dient zur Kommunikation intelligenter Heizungskomponenten untereinander. Der Zweidraht-Bus verfügt über folgende Merkmale:

Reiner Zweidrahtbus, Versorgung und Kommunikation über zwei Drähte
Feste Baudrate 2400 Baud +/- 1,2%
Low-aktiver Bus mit folgenden Pegeln:
HIGH = 1 = 15VDC... maximal 24VDC
LOW = 0 = 9 ... 12 VDC
Multimasterfähig max. 25 Master und 228 Slaves (253 Teilnehmer)oder 25 Master und 203 Slaves, wenn Master auch als Slave angesprochen werden(228 Teilnehmer)
Kommunikation Master <- Master und Master <- Slave möglich
Byte-orientiertes Protokoll mit byte-orientierter Arbitrierung
Realisierung mit Standard-UART (8Bit + Stopbit)
Datensicherung durch 8-Bit CRC (Generatorpolynom: x8 + x7 + x4 + x3 + x + 1)
Verschiedene Busversorgungsmöglichkeiten
Vorsorgung von Teilnehmern bzw. Buskopplern über den Bus (je nach Busversorgung)
RAM-Speicherbedarf 10 Byte für das Busmanagement + Buffer für die Nutzdaten
Nutzdaten variabel von 0 Byte bis max. 240 Byte
254 Primärbefehle und 254 Sekundärbefehle (64516 verschiedene Befehle) möglich