PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Tp und Powernet koppeln ?



Sternenflotte
02.02.08, 16:43
Hallo

Habe im Moment ein Tp Eib netz im Haus verlegt was schon arbeitet. Nun stellt sich die Frage schaltbare Steckdosen oder ein Systemkoppler Auf Powernet gehen und dann da wo ich schalten möchte eine Powernet 1 Kanal Aktor zu nutzen ich meine die teile die aussehen wie eine Zeitschaltuhr da währe ich doch viel Flexibler oder ? Und würde das auch mit Meiner Ip Schnittstelle zusammen Arbeiten oder gibt es da Probleme ?

Als Koppler dachte ich an dieses Teil 6987/10 von B/J
Als Schalter dachte ich an dieses Teil 6967-24G von B/J

Würde das klappen ?



mfg Sternenflotte

Hujer
14.02.08, 19:57
Hallo Sternenflotte,

die Kopplung beider Systeme funktioniert mit einem Systemkoppler. Du benötigst noch eine Bandsperre, wenn du dich auf eine Phase beschränkst. Wenn du alle Phasen benutzen möchtest brachst du 3 Bandsperren. Die Kommunikation funktioniert auch über KNXnet/IP.

Sternenflotte
14.02.08, 20:26
Die bandsperre verhindert das ich beim nachbar was schalten kann zb richtig ?

Ich will alle 3 phasen damit abdekcen also brauche ich den Medien Koppler und 3 Bandsperrren und mehr net richtig ?

GLT
14.02.08, 23:10
.... also brauche ich den Medien Koppler und 3 Bandsperrren und mehr net richtig ?
Doch - die Aktoren :D

Sternenflotte
15.02.08, 04:54
Hallo

Und Angeschlossen wird es so

Die Hauptleitung dann die Bandsperren und danach der Koppler oder ? Und das wars dann richtig ? Dann die Steckdosen reinstecken egal wo in dem Stockwerk und schon habe ich nach dem prog eine schaltbare Steckdose.

mfg Sternenflotte

Hujer
15.02.08, 06:37
Hallöchen,

du benötigst keine Phasenkoppler, das erledigt der Systemkoppler mit. Die Bandsperre verhindert auch das mit dem Nachbarn, aber viel wichtiger ist, das das gesamte Haus dann nicht mit "dran hängt".

Die Anordnung ist so richtig.

Sternenflotte
15.02.08, 18:02
Hallo

Also wird es so angeschlossen

3 Phasen dann kommt bei mir ein Hauptschalter für alle 3 Phasen dann die Bandsperren dann der Systemkoppler und dann gehts normal weiter zu den Sicherungen richtig ?

Also Brauche ich

1 x 6987/10
3 x 6981

Und die Aktoren die ich dann in jede Dose stecken kann und Prog bzw Schalten.

Ist das so richtig ?

Und was währe weil ich nur im moment ein Stockwerk belege Eib aber später im ganzen Haus verlegt ist da würde es doch sinnvoll sein das ganze in die Hauptleitung im Keller also nachdem Zähler zu setzen dann habe ich das ganze Haus mit Powernet abgedeckt. Und ich kann die Steckdosen im ganzen Haus nutzen egal in welchem Stockwerk.

Hujer
15.02.08, 20:34
Hallöchen,

ja so ist es richtig.

Wenn du mir deine Email gibst schick ich dir die Grundlegenden Sachen zu.