Hallo zusammen, Kollegen!
Nutzen Sie Akkus als Einspeiseelement ( Bleigel-Akku 12 Ah 1130 00 und Spannungsversorgung 640 mA Unterbrechungsfrei 1079 00)
in ihren KNX-Projekten? Wir diskutieren uber Situationen, die das brauchen konnen?
Besten Dank
Sergey

EIB-Freak
22.01.08, 21:28
Hallo,

wir nutzen dies wenn z.B. Sicherheits-, Gefahren- oder sonstige Erhaltenswerten Anlagen über den KNX-Bus laufen sollen.

Macht aber nur ganzheitlich sinn, wenn auch Meldegeräte (z.B. AWUG) ebenfalls gepuffert sind.

GLT
22.01.08, 21:59
Statt der spez. Spannungsversorgungen werden auch Lösungsansätze realisiert, in denen eine Online-USV die Spannungsversorgung realisiert - mit denen kann neben den Busversorgungen auch entsprechende PC, Router usw. mitversorgt werden.

Jahn
23.01.08, 16:13
Hallo Kollege,

wir verwenden die von Ihnen angegebene Kombination, allerdings mit Komponenten von Merten, seit über 2 Jahren in einem Servercenter.
Bei den Halbjährlichen Tests der USV, BMA und unserer GLT gab es seither noch nie Probleme.
Kann ich also empfehlen.

gruß aus FFM