Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Beim Programmieren erscheint Inkompatible BCU-Version
carloackermann
12.01.08, 17:18
Hallo, wollte gerade einen ABB Schaltaktor S4.16.1 in Betrieb nehmen. Leider kommt bei Programmierung mit der ETS 3.0e die Meldung Inkompatible BCU-Version $0012 (erforderlich: $0701)
Zum Programmieren nehme ich eine serielle Schnittstelle von Gira.
Hallo Carlo
Hast Du die neuste Produktdatenbank von ABB .vd3 und auch das richtige Gerät in der ETS ausgewählt?
Bei ABB gibts Aktoren der AT Serie ,der SA Serie und die neusten der SA/S Serie mit Stromerkennung.
Gruß Randy
carloackermann
12.01.08, 18:07
Danke, genau das wars. Hatte erst nur bei den Einzeldatenbanken geguckt. Jetzt gehts.
Danke, genau das wars. Hatte erst nur bei den Einzeldatenbanken geguckt. Jetzt gehts.
:)gern geschehen ,dann noch viel Spaß beim programmieren.
LG Randy