PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : OPC per DCOM richtig einrichten



wima
03.01.08, 20:50
Hallo

Auf einem PC habe ich einen OPC Server installiert. Von einem anderen PC möchte ich gerne darauf zugreifen. Ich benutze den Test Client OPCDA.NET von Advosol. Das funktioniert eigentlich auch, aber nach dem Verbinden bekomme ich folgende Meldung:
Exception at create Refreshgroup and callback
Der RPC-Server ist nicht verfügbar. (Ausnahme von HRESULT: 0x800706BA)
Only synchronous read/write access is possible.

An was könnte das liegen?
Danke, Gruss wima

Klaus Gütter
04.01.08, 09:28
Das kann an DCOM-Sicherheitseinstellungen liegen oder (wahrscheinlicher noch) an der Firewall.

Schau mal da durch:

http://www.opcfoundation.org/Downloads.aspx?CI=282
http://www.advosol.us/p-22-opc-security-analyser.aspx
http://www.opcconnect.com/dcomcnfg.phpGruß, Klaus Gütter

wima
04.01.08, 09:56
ja genau, danke. Bei der Firewall war bei den Ausnahmen der Haken bei OPCDA.NET Test Client nicht mehr gesetzt.

Gruss wima