Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Problem RTR 6128 und Solltemperatur



1999
31.12.07, 09:25
Hallo,

ich habe hier folgendes Problem:

Wenn ich die Solltermperatur über die ETS3e mit Wert senden/lesen an den RTR sende, wird der richtige wert gesendet und auch wieder gelesen (über die ETS Software).

Im RTR (am Gerät) wird jedoch immer nur der Sollwert angezeigt, der im Gerät eingestellt wurde?

Ich möchte diese Funktion an den HS anbinden, es klappt aber nicht, da es ja schon über die ETS nicht klappt.

Kennt hier Jemand eine Lösung des Problems?

Vielen Dank.

MfG

Norbe
31.12.07, 09:35
der aktuelle Sollwert ist der errechnete Wert , der sich aus dem Basis-Sollwert und der Betriebsart (mit der dazugehörigen Absenkung/Anhebung) errechnet, also quasi ein Status-Wert.
Um die Regelung zu verändern musst du den Basis-Sollwert schreiben.

1999
31.12.07, 09:56
Hallo,

danke für den Tipp. Also brauche ich 3 Gruppenadressen für den HS?

1. Ist-Temperatur
2. Basis-Sollwert, um die Temperatur zu ändern
3. Sollwert, um den aktuellen Sollwert anzuzeigen


Oder kann ich einen weglassen? Sind eine ganze Menge RTR hier.

MfG

Norbe
31.12.07, 16:53
brauchen ist relativ ... kommt drauf an , was du alles in der Visu haben willst.
Ich nehm nicht nur die drei Werte , sondern zeige meist noch die Stellgrösse an , um das Regelverhalten dazustellen , und eine Uhr für die Betriebsartenumschaltung.

1999
01.01.08, 12:59
Hallo,

alles klar, es geht wohl auch mit zwei Werten, besser ist es sicher mit mehreren Werten wie Du schreibst.

Wird wohl zur Dauerbeschäftigung für 2008.

Frohes neues.

MfG