Hallo EIB Forum,
vorab ein Lob für das lebendige Forum. Ich konnt eschon einige nützliche Tipps über die Suchen Funktion finden.
Ich möchte folgendes realisieren.
1. Ein Merten UP Bewegungsmelder soll eine Lichtszene einschalten hier eine Eingangsbeleuchtung. Die Applikation bietet mir die Möglichkeit ein Byte zu versenden, allerdings nur mit einem Wert. Zur Ansteuerung der Lichtszene kann ich dieses Telegramm aber nicht verwenden, oder ? Wie kann ich das Problem lösen ??
2. Der Bewegungsmelder soll gesperrt werden sobald das Licht manuell eingeschaltet wird, konkret: Das Haus wird betreten, der BWM schaltet mir die LS Eingangsbeleuchtung ein, sollte ein Licht im Raum manuell eingeschaltet werden soll der BWM seine Tätigkeit einstellen und gesperrt werden.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Chris

Norbe
13.12.07, 20:38
das kommt drauf an , wie die Szenenverwaltung aussieht , es gibt ungefähr tausend Möglichkeiten , Szenen zu verwalten ...:confused:

Die meisten BWM haben ein Sperrobjekt und die Parameterauswahl , was bei Sperren/Entsperren gesendet werden soll , also bräuchtest du nur mit dem Schalter das Sperrobjekt des BWM ein-/ausschalten (weiss jetzt nicht auswendig , ob das dieser merten hat)

Randy
13.12.07, 20:47
Ja die Mertenmelder haben ein Sperrobjekt :) somit kannst Du es so machen wie Norbe es vorgeschlagen hat.

Gruß Randy

chvtr
14.12.07, 07:43
Hallo und vielen Dank,
das mit dem Rückmeldeobjekt funktioniert, aber wie kann ich die Lichtszene ansteuern ?? :confused:

chvtr
14.12.07, 07:45
Sorry ich habe noch vergessen wie ich die Szenen realisiert habe:
Szenenmodul im Taster Plus aktiviert, Szenen dort hinterlegt, Abruf über Szenenobjekt.
Viel Grüsse
Chris

Randy
14.12.07, 16:35
Sorry ich habe noch vergessen wie ich die Szenen realisiert habe:
Szenenmodul im Taster Plus aktiviert, Szenen dort hinterlegt, Abruf über Szenenobjekt.
Viel Grüsse
Chris

Hallo Chris

Vergiß mal die Lichtszene,wie Norbe es beschrieben hat geht es einfacher.

zunächst legst Du 2 Gruppenadressen an.

GA 1 Bewegungsmelder

Schaltenobjekt > vom BW-melder
Ausgang schalten > vom Aktor


GA 2 Hand/Automatic

Linke Taste EIN> vom TS2
Rechte Taste AUS > vom TS2
oder bei einer TASTE UM Funktion
Sperren/entsperren > BW - Melder
Aktorausgang schalten > vom Aktor

Parameter BW Melder
Bei den Parametern mußt Du Sperren bei EIN einstellen.

Funktionsbeschreibung
Die GA 1 beinhaltet die reine BW-Melderfunktion.

GA 2 wenn Du nun den Tastsensor EIN betätigst sendet er eine 1 auf das
Sperrglied vom BW Melder somit ist er gesperrt.
Gleichzeitig wird auch beim Tastendruck eine 1 an den Aktor gesendet und
das Licht geht und bleibt an weil der BW-Melder gesperrt ist.

Wenn Du die Taste AUS betätigist snedet der Tastsensor eine 0 auf das
Sperrglied des BW Melder und ebenso eine 0 auf den Aktor.
Das bedeutet das die Beleuchtung erlischt und der BW-Melder wieder in
Funktion ist

So würde das recht einfach ohne ohne Lichtszene Funktionieren.

LG Randy

chvtr
19.12.07, 10:14
Vielen Dank für die Antworten.

Chris