Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Elektrische Fussbodenheizung



mcs
12.12.07, 22:28
Habe eine e-Fussbodenheizung wo ein Boden temp.fuehler mitgelifer wird. Meine Frage ist es moeglich diesen an einen analog input in meinem Fall von Jung , oder muss mann hierfuer eigens fuer Eib/KNX sensoren haben.
gruss mcs

Norbe
13.12.07, 09:59
ich gehe mal davon aus , dass du die Bodentemperatur über EIB/KNX regeln willst .

Von daher würde ich schon einen KNX-Fühler nehmen , weil es nicht sicher ist , ob eine Anbindung mit dem mitgelieferten Fühler funktioniert.

bongi
13.12.07, 10:30
Hallo mcs

Wenn du nicht auf JUNG fixiert bist. Kann ich dir nur den ABB REG Aktor AE/S 4.2 empfehlen. Der kann so ziemlich alle Sensorenarten die es gibt. Habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.

Gruß Stefan

Flaco
13.12.07, 11:14
Hab' auch eine elektrische Fliesenheizung im Bad und ZWEI Fuehler verbaut:

1. PT1000, der an einem Siemens N258 haengt und die Bodentemperatur an den Bus gibt.
2. ein Kapillarthermometer, das bei Ueberschreitung der maxTemp (bei mir auf 25C eingestellt) die Heizmatte stromfrei schaltet.

Vor allem das Kapillarthermometer ist IMHO ein sicherheitstechnisches Muss.

Die Heizmatte ist mit einem Ts2+ (zeit)gesteuert, der auch die aktuelle Temperatur anzeigt. Geschaltet wird mit einer UND-Verkuepfung eines L&J Aktors (Temp Signal N258, TS2+)

SG,
Bernhard

mcs
13.12.07, 15:18
Hallo mcs

Wenn du nicht auf JUNG fixiert bist. Kann ich dir nur den ABB REG Aktor AE/S 4.2 empfehlen. Der kann so ziemlich alle Sensorenarten die es gibt. Habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.

Gruß Stefan

Habe bei JUNG nachgefragt, die sagen das ich mit Ihrem Analog Input jegliche Art von Fuehlern verwenden kann. Mal sehen, werde das mal ausprobieren.

Norbe
13.12.07, 15:23
die sagen auch , dass ihre Analogausgänge 0-10V Stellantriebe ansteuern können ...:mad:

Weisst du denn , was der Fühler für ein Signal liefert ? (o..10V , 4...20mA o.ä.)

mcs
13.12.07, 15:37
die sagen auch , dass ihre Analogausgänge 0-10V Stellantriebe ansteuern können ...:mad:

Weisst du denn , was der Fühler für ein Signal liefert ? (o..10V , 4...20mA o.ä.)


wenn die das sagen dan sollte das stimmen oder:confused:

Heizung kommt die woche dann weiss ich mehr...

günneib
13.12.07, 15:51
Haben sie Dir auch gesagt das Du die Spannungsversorgung brauchts(WSSV 10)
Gruß Günther

Norbe
13.12.07, 16:43
Haben sie Dir auch gesagt das Du die Spannungsversorgung brauchts(WSSV 10)
Gruß Günther

meinst du mich ?

der Analogeingang 2114REGA hat einen 230V-Anschluss

mcs
13.12.07, 18:30
Haben sie Dir auch gesagt das Du die Spannungsversorgung brauchts(WSSV 10)
Gruß Günther


Hab ich, habe eine wetterstation .

mcs
13.12.07, 18:32
meinst du mich ?

der Analogeingang 2114REGA hat einen 230V-Anschluss

kann nicht sein im JUNG KNX prospekt steht das es eine 24V Spg versorgung braucht (WSSV10)

Norbe
13.12.07, 19:26
komisch , ich habe dieses Anschlussbild in meinen Unterlagen

eibfuzzy
13.12.07, 19:31
komisch , ich habe dieses Anschlussbild in meinen Unterlagen

Nicht komisch, kommt auf Dein Gerät an. Der "alte" Analogeingang benötigt keine 24V AC Versorgung, der neue jedoch schon. Ich kenne die Jung Art.Nrn. nicht, kann also nicht sagen, ob Du das alte oder aktuelle Modell hast.

Grüße,
Markus

mcs
13.12.07, 19:59
komisch , ich habe dieses Anschlussbild in meinen Unterlagen


stimmt alte war 2114 REGA neue ist 2214 REGA und der braucht 24V.

Norbe
13.12.07, 20:34
dann ist´s doch nicht komisch ... :p