Habe eine e-Fussbodenheizung wo ein Boden temp.fuehler mitgelifer wird. Meine Frage ist es moeglich diesen an einen analog input in meinem Fall von Jung , oder muss mann hierfuer eigens fuer Eib/KNX sensoren haben.
gruss mcs
ich gehe mal davon aus , dass du die Bodentemperatur über EIB/KNX regeln willst .
Von daher würde ich schon einen KNX-Fühler nehmen , weil es nicht sicher ist , ob eine Anbindung mit dem mitgelieferten Fühler funktioniert.
Hallo mcs
Wenn du nicht auf JUNG fixiert bist. Kann ich dir nur den ABB REG Aktor AE/S 4.2 empfehlen. Der kann so ziemlich alle Sensorenarten die es gibt. Habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Stefan
Hab' auch eine elektrische Fliesenheizung im Bad und ZWEI Fuehler verbaut:
1. PT1000, der an einem Siemens N258 haengt und die Bodentemperatur an den Bus gibt.
2. ein Kapillarthermometer, das bei Ueberschreitung der maxTemp (bei mir auf 25C eingestellt) die Heizmatte stromfrei schaltet.
Vor allem das Kapillarthermometer ist IMHO ein sicherheitstechnisches Muss.
Die Heizmatte ist mit einem Ts2+ (zeit)gesteuert, der auch die aktuelle Temperatur anzeigt. Geschaltet wird mit einer UND-Verkuepfung eines L&J Aktors (Temp Signal N258, TS2+)
SG,
Bernhard
Hallo mcs
Wenn du nicht auf JUNG fixiert bist. Kann ich dir nur den ABB REG Aktor AE/S 4.2 empfehlen. Der kann so ziemlich alle Sensorenarten die es gibt. Habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Gruß Stefan
Habe bei JUNG nachgefragt, die sagen das ich mit Ihrem Analog Input jegliche Art von Fuehlern verwenden kann. Mal sehen, werde das mal ausprobieren.
die sagen auch , dass ihre Analogausgänge 0-10V Stellantriebe ansteuern können ...:mad:
Weisst du denn , was der Fühler für ein Signal liefert ? (o..10V , 4...20mA o.ä.)
die sagen auch , dass ihre Analogausgänge 0-10V Stellantriebe ansteuern können ...:mad:
Weisst du denn , was der Fühler für ein Signal liefert ? (o..10V , 4...20mA o.ä.)
wenn die das sagen dan sollte das stimmen oder:confused:
Heizung kommt die woche dann weiss ich mehr...
Haben sie Dir auch gesagt das Du die Spannungsversorgung brauchts(WSSV 10)
Gruß Günther
Haben sie Dir auch gesagt das Du die Spannungsversorgung brauchts(WSSV 10)
Gruß Günther
meinst du mich ?
der Analogeingang 2114REGA hat einen 230V-Anschluss
Haben sie Dir auch gesagt das Du die Spannungsversorgung brauchts(WSSV 10)
Gruß Günther
Hab ich, habe eine wetterstation .
meinst du mich ?
der Analogeingang 2114REGA hat einen 230V-Anschluss
kann nicht sein im JUNG KNX prospekt steht das es eine 24V Spg versorgung braucht (WSSV10)
komisch , ich habe dieses Anschlussbild in meinen Unterlagen
komisch , ich habe dieses Anschlussbild in meinen Unterlagen
Nicht komisch, kommt auf Dein Gerät an. Der "alte" Analogeingang benötigt keine 24V AC Versorgung, der neue jedoch schon. Ich kenne die Jung Art.Nrn. nicht, kann also nicht sagen, ob Du das alte oder aktuelle Modell hast.
Grüße,
Markus
komisch , ich habe dieses Anschlussbild in meinen Unterlagen
stimmt alte war 2114 REGA neue ist 2214 REGA und der braucht 24V.
dann ist´s doch nicht komisch ... :p