Hallo,

ich habe das Problem, dass unsere Fussbodenheizung im Wohnzimmer aus 7 Heizkreisen besteht.

Eigentlich würde ich die gerne alle parallel an einem Aktorenausgang betreiben, da die sowieso den selben Raum heizen.
Eine eventuell erforderliche Regelung der Durchflussmenge (um gleichmässige FB-Erwärmung zu erzielen) würde ich statisch in den jeweiligen Rückläufen vornehmen.


Das Problem ist nun aber, dass der "Siemens 5WG1 605-1AB11" nur 12 Watt pro Ausgang kann und der "Gira 112200 Thermischer Stellantrieb 230 V" wohl 2 Watt braucht.

Was würdet Ihr empfehlen ?
Ich habe gelesen, dass maximal 4 Antriebe pro Ausgang betrieben werden sollten.
Die Stückzahl sollte meiner Meinung nach aber eher eine untergeordnete Rolle spielen, da die Last zählt.

Schafft der Aktor dauerhaft die 6 Antriebe ?
Wird er auch dauerhaft 7 schaffen ?

Soll ich lieber einen Kreis nicht steuern, damit wenigstens 6 "sauber laufen" ?

Gibt es "Verstärker" ?
Gibt es stärkere Aktoren ?
Gibt es Antriebe mit geringerer Last ? (230V)
Was würdet Ihr an meiner Stelle tun ?
Soll ich lieber gleich auf zwei Ausgänge verteilen ?


Gruss

Hans

enm
11.12.07, 12:36
Hallo,

schalte mit deinen Aktorausgang einfach einen Hilfsschütz dann kannst du mehrere Stellvantriebe schalten.

Gruß michael

PeterPan
11.12.07, 13:04
Hallo Kollege..

.. Aufteilung auf 2 Kanäle des N605?

PS: Mir bleibt noch verborgen, warum ich mit einem N605 Kanal, welcher eigentlich still und leise elektronisch die Ventileantriebe steuert, einen Schütz ansteuern sollte, der dann wieder "klackert" und dessen Lebensdauer durch die Schaltspiele begrenzt ist.

Gruss und viel Spass
PeterPan

gekraft
11.12.07, 13:14
Ich habe bei mir ein ähnliches Problem, allerdings habe ich mich dazu entschlossen, mehrere RTR und auch mehrere Kanäle des N605 zu verwenden.
Bei 7 Kreisen, gehe ich davon aus, der Raum ist auch etwas größer als ein Standardraum :), daher kann man hier durchaus auch mehrere Temperaturzonen verkraften....

Norbe
11.12.07, 13:47
ich würde (und realisiere das in meinen Projekten auch so) mich an die Herstellerangaben halten und nicht mehr als 4 Antriebe an einem Kanal betreiben.

Nimm zwei Kanäle des N605 , da bist du auf der sicheren Seite und bei einem Kanalpreis von ca. 40 € kann man das verkraften , denke ich.

PeterPan
11.12.07, 14:21
Hallo Kollege..

in Deinem Startpost hast Du "Siemens 5WG1 605-1AB11" geschrieben.

Der Thermovenilaktor heisst allerdings "Siemens 5WG1 605-1AB01"

http://stlb2.din-bauportal.de/StammDaten/Siemens/Extrainfo/image_jpg/5WG1%20605-1AB01.jpgLangtext (http://stlb2.din-bauportal.de/Siemens?USERID={38B9317F-2AC7-4CF1-8D66-870BBBC90B7A}&REQUESTID=Schalter-zeigeLangtext)Verkürzter TextN 605 Thermoantriebaktor mit je 6 Eingängen und Ausgängen,
zur Ansteuerung elektrothermischer Stellantriebe für Heizkörper- und Kühldecken-Kleinventile, mit 6 Eingängen zum Anschluss potentialfreier Meldekontakte, mit max. 50 m langer unverdrillter Leitung zwischen Kontakt und Eingang, mit Erzeugung der Abfragesp, Breite 6 TE (1 TE = 18 mm), Verpackungseinheit 1 St, Gewicht 0,434 kg, Preisgruppe 30, Bestellnummer: 5WG1 605-1AB01.
Abrechnungseinheit St
Preis 325,00 EUR
Weitere Produktdaten und Beschreibungen - zum Anzeigen oder Downloaden (http://www.ad.siemens.de/cgi-extern/et_instabus_eib.pl?te1=5WG1+&te2=605-1AB01&sm=instabus&la=de&ac=ml&rm=main&rs=-1&rr=10&ns=Next&mo=*&ye=*&re=)





Den N605/11 gibt es auch, aber dieser dient zur Ansteuerung von Heiz- und Kühldecken

http://stlb2.din-bauportal.de/StammDaten/Siemens/Extrainfo/image_jpg/5WG1%20605-1AB11.jpgLangtext (http://stlb2.din-bauportal.de/Siemens?USERID={38B9317F-2AC7-4CF1-8D66-870BBBC90B7A}&REQUESTID=Schalter-zeigeLangtext)Verkürzter TextThermoantriebaktor N 605/11 zur Ansteuerung von 2 Heiz-/Kühldecken,
mit elektrothermischen Ventilstellantrieben für AC 230 V, mit 6 Eingängen zum Anschluss potentialfreier Meldekontakte, mit max. 50 m langer unverdrillter Leitung zwischen Kontakt und Eingang, mit Erzeugung der Abfragespannung, mit 6 Ausgängen mit je einem, Breite 6 TE (1 TE = 18 mm), Verpackungseinheit 1 St, Gewicht 0,434 kg, Preisgruppe 30, Bestellnummer: 5WG1 605-1AB11.
Abrechnungseinheit St
Preis 325,00 EUR
Weitere Produktdaten und Beschreibungen - zum Anzeigen oder Downloaden (http://www.ad.siemens.de/cgi-extern/et_instabus_eib.pl?te1=5WG1+&te2=605-1AB11&sm=instabus&la=de&ac=ml&rm=main&rs=-1&rr=10&ns=Next&mo=*&ye=*&re=)



Mit freundlichen Grüssen
PeterPan

Hans_F
11.12.07, 14:32
Hallo PeterPan,

hier im Schreiben war es ein Versehen, ich kenne den Unterschied inzwischen.

Ich musste für den Unterschied aber auch schon teuer bezahlen, als ich mal den ...1AB11 als 180,- Euro-Schnäppchen erworben habe, denn der liegt jetzt hier so rum.

Danke nochmal für den Hinweis. Ich meine natürlich den Siemens 5WG1 605-1AB01.

Gruss