Hallo,
habe eine Buderus GB112 11/19 mit der 4111 Steuerung und FM446 als EIB Anbindung.
Wie oft Taktet (Brenner EIN/AUS) eure Heizung ?
Zur Zeit (ca. +1 Grad) bin ich bei ca. 100 Brennerstarts/Tag, was mir ziemlich hoch vorkommt.
Ich habe mir den Verlauf am Bedienteil (Monitor Modus) angeschaut.
Verlauf chronologisch:
- Vorlauf 46°C
- UP EIN (100%)
- Brenner EIN
- Kesseltemp steigt auf ca. 50°C
- Rücklauf steigt leicht mit auf ca. 35 °C
- Brenner AUS
- UP (100%->50%)
- Kesseltemp sinkt, Rücklauf steigt leicht an auf ca. 37 °C
- bei Kesseltemp = Rücklauf schaltet UP aus (obwohl das EIB Objekt noch EIN bleibt !!!)
.....
UP=Umwälzpumpe
Gruß
NeoMan