PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : MisterHouse: Dimmen mit EIB2



flagg
25.11.07, 18:18
Hallo,

ich bin gerade dabei mit in MisterHouse einzuarbeiten. Ich kann damit meine Rolladen steuern und das Licht ein- und ausschalten.

Sobald ich mir ein EIB2-Typ zum Dimmen definiere, reagiert der komplette Rechner auf dem MisterHouse läuft nicht mehr.

Ich habe folgende Konfiguration im Bus (aus ETS3):
Funktion: Buero_Deckenleuchte_Dimmen
Adresse: 0/0/21
Datenlänge: 1
Daten $01
DPT Typ: 4 Bit

Ich habe in MisterHouse wie folgt definiert:
EIB2, 0/0/21, Buero_Deckenleuchte_Dimmen, Beleuchtung

Ich habe das ganze auch direkt mit eibd und groupswrite getestet:
groupswrite ip:127.0.0.1 1
Hier wird das Licht langsam "gedimmt" bis es ganz schwach sichtbar ist.

Hat für mich jemand ein Beispiel wie ich mit eibd oder bessr mit MisterHouse richtig dimmen kann? Evtl. habe ich auch noch einen Konfigurationsfehler in meinen EIB-Gruppenadressen...

Danke und schöne Grüße,
Reinhard

RaK
26.11.07, 07:38
Vorneweg, ich hab keinen Dimmer ;(. Aber was mir auffällt ist die Tatsache, dass bei der Definition eines EIB2 Elements _drei_ Gruppenadressen angegeben werden müssen. Ähnlich wie beim Rollladen. Da hat es ja für Stop und Fahren auch zwei GAs.

Du hast nur eine angegeben.

Ausserdem lohnt ein Blick in die Logs _immer_. Was sagen die denn?


# The "address" of a type 2 item is the combination of three addresses: "position"|"control"|"value".
# The control and value items are automatically set to readable mode.
#
#EIB2, 1/1/21|1/1/22|1/4/2, Kitchen_dimmer, All_Lights|Kitchen

flagg
01.12.07, 15:28
Hallo,

hab es jetzt mit den drei Gruppenadressen getestet. Es funktioniert auf das erste mal :-)

Vielen Dank für den Lösungshinweis.

Schöne Grüße,
Reinhard