PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Verbindung Aktor zu Aktor



Tokamak
15.11.07, 12:43
Hallo, zusammen,

'ne ganz banale Frage, wahrscheinlich genauso banal zu beantworten:

Die Aktoren in der UV werden untereinander mit EIB-Kabel verbunden. Diese Stückchen sind ca. 15 Zentimeter lang, und es nervt ein wenig, hierzu eine Vielzahl an EIB-Kabelstücken abzumanteln, die dann in der Verteilung auch etwas sperrig sind.
Ansich müsste es reichen, einfach nur rote und schwarze 0,8er-Litze von Aktor zu Aktor zu schleifen, und dann final erst mit dem EIB-Kabel zu beginnen. Oder sollte man es zumindest verdrillen?
Oder...?

GLT
15.11.07, 12:56
Diese Stückchen sind ca. 15 Zentimeter lang, und es nervt ein wenig, hierzu eine Vielzahl an EIB-Kabelstücken abzumanteln, die dann in der Verteilung auch etwas sperrig sind.
Solche Verdrahtungsbrücken gibt es z.B. bei ABB zu kaufen Klick (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/TECHNISCHE_DATEN/EINZELN/VBK_XX01_TD_DE_V2-0_2CDC503017D0101.PDF)

Oder Du setzt auf Datenschienen


Ansich müsste es reichen, einfach nur rote und schwarze 0,8er-Litze von Aktor zu Aktor zu schleifen, und dann final erst mit dem EIB-Kabel zu beginnen. Oder sollte man es zumindest verdrillen?
Verdrillen würd ich auf jeden Fall - aber du musst die Isolierungen und Abstände zu anderen Stromkreisen sicherstellen - am einfachsten geht das natürlich, wenn man sich das aus Busleitungsstücken konfektioniert.

Wieviel Aufwand das jeweils ist, hängt auch davon ab, wie oft im Monat Du das machen musst.